19XR机组冷媒少会造成电机温度高吗

[复制链接]

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-11 11:12:28 |只看该作者 |倒序浏览
19XR机组冷媒少会造成电机温度高吗

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
2#
发表于 2009-8-11 11:12:32 |只看该作者
19XR机组是靠喷液冷却电机,只要冷媒缺的不是太多,而且喷液控制正常,应该不会导致电机温升。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
3#
发表于 2009-8-11 11:12:34 |只看该作者
老兄,那是可能有问题,电机冷却喷液是靠压差供给的,喷液管路上有节流装置,如果压差太小,可能无法可靠工作。( i2 R! ^, i# M% E
我传了两页这个循环的介绍,你仔细琢磨琢磨,应该有用的。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
4#
发表于 2009-8-11 11:12:35 |只看该作者
另外捎带问一下,60KG充灌量时,这台机组能够成功开机并持续运行吗?
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
5#
发表于 2009-8-11 11:12:50 |只看该作者
不好意思,是缺60KG,现在负载60%,油温轴承温度正常,电机温度35;负载90%以上电机温度70-80度,冷媒过滤器已换过,加冷媒电机温度会下降到18度吗
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
6#
发表于 2009-8-11 11:12:54 |只看该作者
谢谢资料,开利的资料我都有,离心机做的少,理论和实际不一样;那是进口机,冷却电机的铜管喷头不会堵吧??调试的同事说冷媒少加60KG,现在过3包了,私人想解决一下
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
7#
发表于 2009-8-11 11:12:56 |只看该作者
我以前没考虑压差的原因,老认为冷却的那根铜管插在冷凝器下面,走的都是液体,而且看视液镜冷媒量也很大,所以一直以为缺60KG冷媒不会造成电机温度高;
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
8#
发表于 2009-8-11 11:12:57 |只看该作者
如果油温正常,可能要看一下电机冷却管路两侧的节流孔口。因为电机冷却和油冷是共用的冷却管路(节流装置不同)。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
9#
发表于 2009-8-11 11:12:58 |只看该作者
冷媒缺了为什么不加呢???
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
10#
发表于 2009-8-11 11:12:59 |只看该作者
仁兄已经是高手了,我这里开利的离心高手2个,一个就说少60KG没关系,一个说有关系,把我搞糊涂了;台湾人的厂又不让试,哪有修机器100%确定哪个毛病的;看来台湾人厂里的机器不要接
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
11#
发表于 2009-8-11 11:13:00 |只看该作者
电机的温度和油温度没关系。' s4 R9 ~. W7 \$ P% x
缺这些冷媒(20%),电机冷却也没问题
9 [8 Y1 L  A# B: p( J但是不等于电机温度不会升高,因为缺冷媒很可能造成蒸发压力偏低,它的机器是冷凝器液位控制供液的. J7 t( Z# |0 r- U* b6 M" f/ k4 x
所以缺的冷媒一定在蒸发器,所以蒸发压力会偏低(满载或接近满载时),这时候压缩机扭矩增大,电机功耗增加& z' g$ D+ r1 I6 \0 s
当然发热也多了。- M8 Y8 K8 O9 I( |
电机温度肯定会增高,但是会不会到达报警温度,只有你做实验才可以知道了。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
12#
发表于 2009-8-11 11:13:05 |只看该作者
各位大侠,能不能发个电机冷却用喷头的草图或者图片吗,离心冷水机组电机上用的,多谢了。