设为首页收藏本站
搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: yeyou22
打印 上一主题 下一主题

开利19XR离心机开机运转报冷凝压力高保护,求解?

[复制链接]

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
16#
发表于 2009-8-12 10:59:43 |只看该作者
19XL热气旁通问题!; e( P( Q+ o$ t, _! I
“开利19xl开机其它的情况正常,就是在这样的天气情况下,它还经常热气旁通”,蒸发压力好像偏低呀!?冷媒充注量正常吗?浮球阀动作正常吗?热气旁通的设定值是?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
17#
发表于 2009-8-12 10:59:44 |只看该作者
30HXC电子膨胀阀问题* D4 T9 P  g! p1 ~/ F4 l
有机组从开机到电子膨胀阀出现故障时的详细运行参数吗?$ X/ k- n4 |. h
液位传感器正常吗?蒸发温度是在逐步下降吧?冷冻油充注量可能过多吗?电子膨胀阀测试时能正常动作吗?冷媒充注量呢?
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
18#
发表于 2009-8-12 10:59:46 |只看该作者
帖子356 积分988 威望664  金钱3237
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

31

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
9
积分
31
精华
0
主题
0
帖子
9
19#
发表于 2009-8-16 21:12:35 |只看该作者
观望,学习中~~~
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

57

积分

小学生

Rank: 2

金币
21
积分
57
精华
0
主题
1
帖子
19
20#
发表于 2009-8-17 18:31:58 |只看该作者
用压力表检查实际压力,和显示压力是否相同。是否需要校正压力传感器。1R1互锁继电器是否工作正常(24VAC).谢谢给我们机会。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

11

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
5
积分
11
精华
0
主题
0
帖子
5
21#
发表于 2009-8-21 16:55:32 |只看该作者
哈哈看来真愁着了,据你所说把高压短接了不报警,那么肯定是设置不对,或者检测到的压力不准。第二个问题检查主电源没有问题ken 15# ttdd
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

57

积分

小学生

Rank: 2

金币
21
积分
57
精华
0
主题
1
帖子
19
22#
发表于 2009-8-21 19:07:29 |只看该作者
压机不转。既然压机是好的,你说的接触器也吸合,有没有这种可能呀,启动时只是1A吸了,1M没吸呀。个人觉得控制回路问题。