设为首页收藏本站
搜索
查看: 4727|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

能源效率等级应该怎么确定?

[复制链接]

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
1#
发表于 2009-8-12 11:02:41 |显示全部楼层
根据GB19577规定,额定制冷量小于等于528KW(150Ton)的水冷产品,产品性能系数的测试值和标注值不应小于下列数值:
; w! X5 n( F4 V$ A, m3 W5 D5级:3.8/ P4 _. F& y3 b
4级:4.1  p  u7 b5 k% J4 Y: |
3级:4.4% D& d" F9 O( e( s  w1 `+ R9 Y: J
2级:4.7- F3 w* q7 H% ]; u
1级:5.0
/ U5 q  B2 R% B3 k节能评价值为2级。
/ D1 T* A# I' k" `
9 H9 }% O# ]/ G3 i' r据此,根据实测,你的这台冷水机组只能达到3级,不能算节能型,但不能判定这个型号的机组都不是节能型,因为这台可能是一台不合格品。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
2#
发表于 2009-8-12 11:02:56 |显示全部楼层
说得对,很多厂家在做客户见证测试时,冷冻水温都是贴着上限(7.3)走,冷却水温(环境温度)都是贴着下限走。' A3 z" L: l1 c% A. Z6 h$ Q
标准允许上偏差和下偏差工况机组的性能相差还是蛮大的。
回复