设为首页收藏本站
搜索
查看: 8040|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

冷水机冷冻水温差小什么原因?

[复制链接]

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-13 09:59:35 |只看该作者 |倒序浏览
冷水机冷冻水温差小什么原因?
) [0 T: U) @  R7 W; F9 [% e8 w$ K1 j& A1 N
冷却水正常,冷水机低压4.2公斤冷冻水水温进水11度出水9.8度!肯请高手帮忙解答!

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
2#
发表于 2009-8-13 09:59:40 |只看该作者
水流量太大了!
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
3#
发表于 2009-8-13 09:59:41 |只看该作者
但是以前同样的水量啊,却有3-5度的温差
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
4#
发表于 2009-8-13 09:59:46 |只看该作者
是不是换热器的换热效果差了???
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
5#
发表于 2009-8-13 09:59:50 |只看该作者
有这种可能,那怎样洗啊?
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
6#
发表于 2009-8-13 09:59:50 |只看该作者
是什么机器,蒸发温度是多少>
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
7#
发表于 2009-8-13 09:59:55 |只看该作者
如果是干式蒸发器就得大循环清洗了,洗锈泥很简单.花不了几个钱.
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
8#
发表于 2009-8-13 09:59:57 |只看该作者
进出水温差过小,
" ], |. f+ f  `+ ]2 {一、就是就是机组的制冷能力下降,产冷量不足。比如:冷凝器或冷却塔的换热能力下降、等等
  G; s! Z  p% n二、或者就是循环水流量过大造成。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
9#
发表于 2009-8-13 09:59:57 |只看该作者
那应该是蒸发器太脏,因为是开式系统,壳管式蒸发器怎样洗?是螺杆式冷水机!
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
10#
发表于 2009-8-13 10:00:00 |只看该作者
壳管式的好洗.只是螺杆机用的大多是干式蒸发器,离心机用的都是壳管式.
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
11#
发表于 2009-8-13 10:00:07 |只看该作者
如果是系统粘泥造成的换热效果不好,或者细菌的原因,可以考虑从水箱底部排污或者用泵将水箱底部污泥抽走的办法。同时考虑加点杀菌剂使系统微生物较少,同时排污。如果是 钙硬的话,需要考虑系统清洗。* p5 I1 L, l* Z( B# U6 i0 c* m
当然在机组产冷量正常的情况下。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
12#
发表于 2009-8-13 10:00:10 |只看该作者
如果是刚装的机器出现冰水温度差小,那应该是冰水流量太大的原因.我在现场也碰到过.
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
13#
发表于 2009-8-13 10:00:11 |只看该作者
系统运行低压偏低,可能是冷冻系统出问题,要么蒸发器堵!要么制冷剂少,检查查看高压和排温!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
14#
发表于 2009-8-13 10:00:14 |只看该作者
此冷水机用什么制冷剂,以前的压力是多少?
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
15#
发表于 2009-8-13 10:00:16 |只看该作者
是否测试过水的流量
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-11 21:41 , Processed in 0.105035 second(s), 22 queries .

回顶部