我有一台空调,低压太低,吸气压力几乎为0.,加制冷剂也没有用,请大家讨讨,支持一下.不知什么原因.
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
17#
发表于 2009-8-13 16:35:45 |只看该作者
把吸气截止阀打开或者把吸气过滤器换个新的。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
18#
发表于 2009-8-13 16:35:46 |只看该作者
吸气压力低一般有以下几个原因,膨胀阀或是毛细管堵了,制热时由于水温低造成,排气压力低,过热度太低.检查以下你的原因.,
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
19#
发表于 2009-8-13 16:35:48 |只看该作者
热力膨胀阀损坏,或系统堵塞;冷水系统水流量不足导致蒸发温度过低,形成低压保护
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

20

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
10
积分
20
精华
0
主题
0
帖子
9
20#
发表于 2010-1-3 09:42:24 |只看该作者
换个膨胀阀?
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

1

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
1
精华
0
主题
0
帖子
1
21#
发表于 2011-7-5 22:58:45 |只看该作者
1. 吸汽阀  电磁阀未打开 ; p/ \5 ]6 x0 D+ b
2.蒸发器 是不是被包住换不了热?有些带风管的 新风阀, }% V5 z5 ?$ b. K& r
不开 也会低压# y. }* z0 o* S2 n: o
3 低压管堵啦
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

1

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
1
精华
0
主题
0
帖子
1
22#
发表于 2011-11-29 05:26:49 |只看该作者
呵呵,谢谢楼主了~~~~~~~~~~~
" U* ?& [( K, L6 Y8 d2 d, K* \0 ?0 b  H' w. A9 R

. J& H, i5 k7 N( `% g1 v7 ?6 u" r, K! z

! v, W& R; z5 R2 Y
- U2 ~! x, r. L: f1 r0 q4 W
* [& X! n" f6 R( F5 \5 B) D. Z
3 o) b# _* B$ y5 `1 }4 D( l$ c* a& g4 q/ z, r3 x, V( ]4 v

/ J* k$ l" F5 f# R. A' J! k# Z
, p- n- S: X/ q+ g+ H1 }
, ]+ U3 [: E- s( m, V" |
7 k) @- Q2 Y  j, i  s7 U  MTOEIC        不動産投資        ウォーターサーバー        上野クリニック
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

4

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
4
精华
0
主题
0
帖子
4
23#
发表于 2012-10-17 00:55:59 |只看该作者
看帖子的要发表下看法* G) Z2 {+ w( o- C/ e
0 ]* _1 {# {1 y2 d" n9 @

8 r& U+ Q  B9 z9 @2 A, k+ w$ n& X# F: k: `7 S

4 l$ L$ |% s. U7 {) ~0 L3 d1 a8 t. P0 v* A+ y3 r; I
4 e& X7 K8 |! h# y
! y! B4 b( l% z) O- n

4 D8 p) L8 u! U6 G6 X. j1 j4 c/ \/ _4 P4 a) K8 r! v
* @( n1 \# n6 f& z

) ]% l. ~5 r8 Y$ K% |4 f! o
, K1 Q7 Y. z% L5 j室内装潢设计 tu50.com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-19 22:57 , Processed in 0.097275 second(s), 20 queries .

回顶部