设为首页收藏本站
搜索
查看: 5165|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

气液分离器结霜严重

[复制链接]

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-18 09:45:01 |只看该作者 |倒序浏览
气液分离器结霜严重1 A: s& _* [7 y8 F, B
我刚装好了一台约克风管机,调试时发现气液分离器结霜严重,几分钟就停机了,为什

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
2#
发表于 2009-8-18 09:45:04 |只看该作者
是不是节流阀后压力偏低造成的!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
3#
发表于 2009-8-18 09:45:08 |只看该作者
节流阀调节不好?# m3 s" v& D2 ]3 _1 A; I
查查高低压报上来,大家看看先
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
4#
发表于 2009-8-18 09:45:10 |只看该作者
上面没有表显示,量了一下低压4KG,高压8KG,节流阀我全开了
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
5#
发表于 2009-8-18 09:45:11 |只看该作者
截流膨胀阀调得太大
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
6#
发表于 2009-8-18 09:45:11 |只看该作者
不是应该全开吗?????????
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
7#
发表于 2009-8-18 09:45:13 |只看该作者
谁说要全开的?
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
8#
发表于 2009-8-18 09:45:13 |只看该作者
按照以下步骤做一下:
7 C. o% [$ m; w% }/ o先检查结霜程度;是不是浮霜。积霜太厚,说明制冷剂充量太多;还有一个原因也会造成结霜的是,油质差,产生了脏堵。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
9#
发表于 2009-8-18 09:45:14 |只看该作者
截流伐开的太大!!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

31

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
9
积分
31
精华
0
主题
0
帖子
9
10#
发表于 2009-8-23 20:58:54 |只看该作者
期待~~学习
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

58

积分

小学生

Rank: 2

金币
32
积分
58
精华
0
主题
0
帖子
26
11#
发表于 2009-9-23 20:02:18 |只看该作者
那是节流后压降太大  , 减小流量就OK
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

58

积分

小学生

Rank: 2

金币
32
积分
58
精华
0
主题
0
帖子
26
12#
发表于 2009-11-6 14:39:26 |只看该作者
制冷剂充量太多
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-4-27 15:49 , Processed in 0.091217 second(s), 22 queries .

回顶部