其实我也想知道,我被前辈同事们灌输的是,在一般情况下:/ z8 u0 X" a6 p$ Z% b
水冷:蒸发温度=冷水出水温度-5℃(干式蒸发器),若是满液式蒸发器,则-2℃3 Z5 y. A: t" _1 a/ S7 O
冷凝温度=冷却水出水温度+5℃+ }' L1 v/ o. S, r$ x
风冷:蒸发温度=冷水出水温度-5~10℃) _3 a, Y. S* }% y5 \, m% u
冷凝温度=环境温度+10~15℃,一般取15。+ R( V* u9 f& M
冷库:蒸发温度=冷库设计温度-5~10℃
8 B" F. ]& e1 F0 @, H7 y, q这些±差值也不知道有没有什么依据,或者只是经验数据? |
|