设为首页收藏本站
搜索
查看: 2756|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

【KUB】制冷压缩机故障排除

[复制链接]

35

主题

0

好友

568

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
254
积分
568
精华
0
主题
35
帖子
49
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-9-14 10:39:00 |只看该作者 |倒序浏览
制冷系统中最容易坏的,应该要算压缩机了,所以呢,我平时特别留意关于压缩机故障的一些文章。今天看到一篇关于博文,感觉不错,与大家一起分享吧。知识在于积累,希望通过和大家点点滴滴的分享积累,我们能够更好地为顾客服务。
制冷压缩机故障排除
1、故障现象:机组排气温度高(超过100 )
" `- R' R7 s+ _1 `9 O7 Y4 P可能原因:机组冷却剂液位太低(应该从油窥镜中能看到,但不要超过一半) ·油冷却器脏;·油过滤器芯堵塞;·温控阀故障(元件坏)·断油电磁阀未得电或线圈损坏;·断油电磁阀膜片破裂或老化;·风扇电机故障;·冷却风扇损坏;·排风管道不畅通或排风阻力(背压)大;·环境温度超过所规定的范围(38 46)·温度传感器故障(控制机组)·压力表是否故障(继电器控制机组)) ~! x5 Y$ |9 D$ z* Z! r% ^
2、故障现象:机组油耗大或压缩空气含油量大6 \& V% s; x/ J
- |4 @6 n0 ?: B% u% G# X! N
可能原因:冷却剂量太多,正确的位置应在机组加载时观察,此时油位应不高于一半;·回油管堵塞;·回油管的安装(与油分离芯底部的距离)不符合要求;·机组运行时排气压力太低;·油分离芯破裂;·分离筒体内部隔板损坏;·机组有漏油现象;·冷却剂变质或超期使用。
4 i3 a! M3 ?/ O' A( o1 I 3、故障现象:机组压力低
: Q0 K, Y9 S4 U/ C
; H. l7 M, ]0 p1 m
可能原因:实际用气量大于机组输出气量;·放气阀故障(加载时无法关闭)·进气阀故障;·液压缸故障;·负载电磁阀(1SV)故障·最小压力阀卡死;·用户管网有泄漏;·压力设置太低;·压力传感器故障(控制机组)·压力表故障(继电器控制机组)·压力开关故障(继电器控制机组)·压力传感器或压力表输入软管漏气;
: ]$ b& U! x- c) A4、故障现象:机组排气压力过高! o: ?% r8 ]5 `

$ B+ ?) u6 \  B) V+ c  J可能原因:进气阀故障;·液压缸故障;·负载电磁阀(1SV)故障;·压力设置太高;·压力传感器故障(Intellisys控制机组)·压力表故障(继电器控制机组)·压力开关故障(继电器控制机组): D5 a; x0 x$ T( N5 w* r) p4 W8 w
5、故障现象:机组电流大
2 M# h2 [4 P; S  J- P* o( O8 w

, M6 r5 N! }6 W8 F- O) V可能原因:电压太低;·接线松动;·机组压力超过额定压力;·油分离芯堵塞;·接触器故障;·主机故障;·主电机故障;
0 O2 g  Y8 e/ M$ w6、故障现象:机组无法启动7 {5 k. X* U# z2 |* w2 b7 i5 J& B
1 @; J2 W0 J0 M$ M( K* q; r0 b: d
可能原因:熔断丝坏;·温度开关坏;·接线松开;·主电机热继电器动作;·风扇电机热继电器动作;·变压器坏;·无电源输入(控制机组)·故障未消除(控制机组)·控制器故障。& f. {9 P: u% v6 |" {
7、故障现象:机组启动时电流大或跳闸2 n; S: l+ A) D; W/ ]7 J
8 O1 ^& A$ L2 @3 e! z! y5 s
可能原因:用户空气开关问题;·输入电压太低;·-三角转换间隔时间太短(应为10 ~ 12 )·液压缸故障(没有复位)·进气阀故障(开启度太大或卡死)·接线松动;·主机故障;·主电机故障;·1TR时间继电器坏(继电器控制机组)
/ Q: f0 `9 p7 k8、故障现象:风扇电机过载 ·风扇变形;·风扇电机故障;·风扇电机热继电器故障(老化)·接线松动;·冷却器堵塞;·排风阻力大。* \- ]" S, i* y- U! Z2 e, r/ k/ b: _
9 .故障现象:干燥机不运行
* n7 V; q& ~' d/ C9 L- [$ C5 s9 C

6 z/ R9 Z  K* h可能原因:压缩机线路断开·保险丝烧断·热继电器动作·高压开关动作·压缩机堵转·线路虚接或松动; @* Z. P$ K. C# ]8 B! P; ~3 n
10.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止) }% W, Y, {/ f
可能原因:环境温度过高·冷凝器堵塞·压缩机过载·缺少制冷剂·低压太低·进气量过大·压缩机卡死8 V3 C7 b7 k! b6 t/ F" @
11.故障现象:压缩机不启动2 [/ B$ y& r& k1 Q' T

( R; V( m2 w6 x. G4 y5 k3 }9 O可能原因:接线不正确·电压过低·启动电容器损坏·继电器或接触器不闭合·启动绕组开路·缺相8 a) _- ~7 N" @7 c2 O( }
12.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停
9 u# O- m9 u; m- }0 P  S8 s

! D# Q5 M# T" t* s2 N0 w: A& y可能原因:低电压或三相不平衡·过载保护器上接有其它电气设备·过载保护器失灵·运转电容器太小·排气压力过高·绕组间短路·热继电器触点粘牢
0 l. U# N/ U/ z( C3 E$ r0 G% ~0 N13.故障现象:继电器烧坏
0 q7 }$ e& o4 T6 a! g( J

( H  Z  a% f. w 可能原因:电压过高或过低·运行电容器不正确·反复启停(参照23)·继电器规格不符·安装座不正确
4 R, j, f+ L+ v1 r: K5 Y14.故障现象:电容器烧坏4 K" S4 `6 f( S8 `
. s; L. N/ ?, N, L/ `
可能原因:规格不匹配·电压过高
" r$ H: i) c/ i, h& [15.故障现象:排气压力过高2 \. T) C$ V* q: _0 A0 k/ U

" {. C$ Z0 F2 n/ h2 H8 e2 r1 D1 x可能元因:制冷剂量过多·制冷系统中有空气·冷凝器脏·环境温度太高·风扇压力开关有故障·风扇电机故障·风扇旋转方向不正确·冷却水流量调节阀故障
  X2 G2 v/ t7 P* ?+ {5 I16.故障现象:排气压力太低6 E( `0 s* C& @9 I% V( n" W4 r* V( s
9 P; a1 m3 H  W: F# C+ G% Z

# I. `7 `& }5 s0 d8 @
可能原因:制冷剂量太少·风扇压力开关故障。
1

查看全部评分

1

主题

0

好友

16

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
5
积分
16
精华
0
主题
1
帖子
3
2#
发表于 2009-9-14 21:34:22 |只看该作者
大家好!我是冷库新手,近来遇到一台冷库压缩机。噪声大。是什么原因?这是什么牌子的?更换压缩机油要注意什么?《在我的相册里》
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-9 17:41 , Processed in 0.097489 second(s), 23 queries .

回顶部