分析与检测:上门试机,发现室内机和室外机工作2min左右,开始出现报警显示,由故障代码可知,应为高频干扰和通信回路不亮。检查用户电源正常,室内机与室外机连线牢固,各脚电压正常,用户附近又无发电机和无线电设备,排除高频造成的的干扰。. X. [: Y1 ^. |1 f
维修方法:测量变频信号正常,IPM输入有310VDC电压,测三相输出发现电压不相等,确认IPM不良,更换IPM后,试机运行正常。$ d% t( }1 }- Y- Q- |2 k- X5 s
经验与体会;1)判断变频信号输出。万用表红表笔接电阻引脚,黑表笔接N-端,测6路变频信号输出电阻有无直流电压降。若有,判断功率模块输出。若无,功率模块不良。功率模块与基板连接线接触不良,室外机板不良。2)功率模块U、V、W输出电压判断:确认模块U、V、W任意两相间有无50-200V左右的交流电压输出。若有,判断压缩机绕组电阻值,及绕组与壳体绝缘电阻值。若无,功率模块不良。