设为首页收藏本站
搜索
查看: 2739|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

海尔中央空调器KTR-112Q四面出风嵌入机制热状态5min后保护电路故障指示灯亮

[复制链接]

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-19 15:10:05 |只看该作者 |倒序浏览
分析与检测:空调器设置在制热档时,5min后保护电路故障灯亮,此时室内机、室外风机都工作,但压缩机停机。在现场检查,空调器设置在制冷档时工作正常。设置在制热档时,5min后保护电路故障灯亮此时室内机,室外风机都工作,但压缩机停机,测量三端稳压7812电压均为12V,属正常范围,判断是室外机出现故障。# G) D4 `& a. s4 y2 n: e
1)先把室外机温控线短接,刚开机时能制热,但5min后又出现上述故障
# K4 J: A8 b0 u6 y, O; g- a2)
: p& ?5 S) p4 h4 S, {, @
先把室外机压力继电器短接,传感器复原,同时测量高压压力,开机后制热,测得压力大于0.25Mpa,说明制冷系统压力上存在故障,再查看室外风机,其上风机转速正常,而下风机只有微量的风吹出。
7 D2 c+ I5 ]; @% \' O维修方法:停机后卸开室外机侧板,检查下风机接线端子接触不良,并使其接触良好后,开机制热,一切工作正常。
4 _/ ]  C3 B  f: {经验与体会:当空调器在制热状态时,室内蒸发器转换为冷凝器,室外机要依靠风扇散热,如风速不能彻底使它散热,就会造成制冷系统压力过高,故障灯亮,压缩机便停止运转。

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
2#
发表于 2009-10-19 15:16:10 |只看该作者
更多内容请访问www.zykt120.com
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

6

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
3
积分
6
精华
0
主题
0
帖子
3
3#
发表于 2009-10-19 15:24:00 |只看该作者
不错的内容,谢谢楼主的分享,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-20 08:30 , Processed in 0.102144 second(s), 22 queries .

回顶部