海尔MRV中央空调器KTR-22B两面出风嵌入机,移机后室外机起动则漏电保护器跳动闸

[复制链接]

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-19 15:11:24 |只看该作者 |倒序浏览
分析与检测:通电试机运转正常;室外机刚一起动,立刻掉电,用万用表测电源电压,正常,询问用户,用户曾在电源端曾装空气开关,其额定电流值为30A,拔下电源插座,接于其他大功率电器插座上,试机,正常。
8 m* W5 i' e) W: g' s维修方法:更换带有3C标志的30A漏电开关后,故障排除。
! \' D' g& u  W经验与体会:空调器的许多故障,有些是由于外原因造成的,若不询问用户,则很难找到故障原因。在维修空调器时,还是应该多询问用户。该空调器使用的漏电开关过流值表面上是符合要求的,但实际证明是伪劣产品,额定电流值达不到30A