分析与检测:现场检测,发现制冷系统无制冷剂,加注制冷剂后,表压力明显下降,查室外机直接放在地面,未固定牢固,加之用户连续长时间开机,造成毛细管振裂,导致冷冻油外泄,压缩机过热。* t) Z( J, ~/ k1 y
维修方法:采用加大电容法和敲击法后,压缩机均不启动,改用气压冲击起动成功,从低压气体阀门加注冷冻油,抽真空检漏、补充制冷剂,制冷恢复。