设为首页收藏本站
搜索
查看: 2875|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

海尔空调器MRV中央空调器KTR-28DL吊顶落地机,使用十秒后停机

[复制链接]

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-20 14:21:53 |只看该作者 |倒序浏览
分析与检测:该故障产生的原因可能为:1)室外机组故障;2)制冷剂泄漏或冷凝器散热不良;3)风扇电动机故障、电容有故障和压缩机绕组,阻值不正常;测量压缩机启动电容,发现电容容量已严重衰减。
/ q$ r/ ^3 l4 A' ^/ n# x: E维修方法:更换压缩机电容后,故障排除

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
2#
发表于 2009-10-20 14:39:17 |只看该作者
更多内容请访问www,zykt120.com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-20 08:32 , Processed in 0.207272 second(s), 22 queries .

回顶部