分析与检测:该空调器刚开机时出风口很冷,只有13℃,但随后制冷效果逐渐变差,出风口温度上升为23℃;测其电流、压力均偏低,且高压铜管结霜。! O% g4 Y s+ N 维修方法:给系统加制冷剂后,压缩机声音变大,高压铜管依然结霜,放出制冷剂,焊接压缩机高、低压铜管,测吸、排气正常;将室内、外机管路重新连接,用氮气吹系统管道,发现有大量的水分被吹出。/ ^7 m: x$ H. U 经验与体会:再用干燥管道后,重新抽真空、加制冷剂,空调器恢复正常。此机组故障是由于用户图省钱,让马路旁的维修工移机所造成的。