各位大虾:我公司有一套系统是2台并联的8S冷冻机排气压力特别高,是什么原因因起的?另外2套系统(每套系统也是2台并联的8S冷冻机)就没有这个现象。

0

主题

0

好友

339

积分

高中生

Rank: 4

金币
257
积分
339
精华
0
主题
0
帖子
23
2#
发表于 2006-4-30 09:47:20 |只看该作者
冷凝效果差,系统工质过多,热负荷过大,蒸发压力高,系统存油过多,系统中不凝性气体过多等都会造成排压过高。
来自江西的常州人
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

130

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
125
积分
130
精华
0
主题
2
帖子
5
3#
发表于 2006-4-21 22:20:59 |只看该作者

原因应该有很多,本人知识有限,只知一二.

2 f- ^* y% j. i: t& b

是不是你的冷凝器长期未清扫,灰尘堵塞了,冷凝效果不好,冷凝压力提高,排气压力提高了.

回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

130

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
125
积分
130
精华
0
主题
2
帖子
5
4#
发表于 2006-4-22 19:23:36 |只看该作者

你的是水冷还是风冷啊!风冷还有可能冷凝风扇卡死了.

8 j1 E) M) ^1 i

水冷的话可能冷凝器断水,冷凝水温过高.

; S! u. q' N- q1 a" q1 z, ]" y

或者是有不凝性气体,冷凝器过多也会导致压缩机的排气压力升高!

回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

130

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
125
积分
130
精华
0
主题
2
帖子
5
5#
发表于 2006-4-22 20:52:00 |只看该作者
4 ~$ {( @9 a) M- }- a% y$ n: {9 ]. o: r+ p1 j1 W3 ~/ f9 ]: J8 V% K6 d+ l/ N

8 ^: Q" f+ |* @$ m6 K; h: u( W& \

你的是水冷还是风冷啊!风冷还有可能冷凝风扇卡死了.

1 A: M& C+ B+ B* u0 }) V% s

水冷的话可能冷凝器断水,冷凝水温过高.

; u7 ]6 q- |7 o- I* G8 v

或者是有不凝性气体,冷媒过多也会导致压缩机的排气压力升高!

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

118

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
111
积分
118
精华
0
主题
1
帖子
7
6#
发表于 2006-10-13 22:59:00 |只看该作者
同意" q' U) {* q/ G w2 u/ I ; _, l' z O" M( | ^4 V" K+ X- M& [7 g" _. Q3 f6 p+ i- h: Z4 n4 [* ?2 X1 F4 O( {6 e7 c( Y* @! M+ C9 ^8 `" m# `" ?) S$ A h' J G
xiaoyang 8 ?% s2 g1 ^6 p, y0 k: x2 \
  1. &lt;SCRIPT language=javascript type=text/javascript&gt;<br>document.write (astro(''));<br>&lt;/script&gt;
复制代码
e6 W. E, Y% p: s: Z5 t

的看法
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

183

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
165
积分
183
精华
0
主题
3
帖子
16
7#
发表于 2008-11-25 10:37:31 |只看该作者
QUOTE:
以下是引用荣昌制冷在2006-4-30 9:47:20的发言:
冷凝效果差,系统工质过多,热负荷过大,蒸发压力高,系统存油过多,系统中不凝性气体过多等都会造成排压过高。
; ]. E8 y$ N/ M! R& X1 i

同意

回复

使用道具 举报

客人 该用户已被删除
8#
发表于 2008-12-5 16:49:22 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

182

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
166
积分
182
精华
0
主题
0
帖子
7
9#
发表于 2009-5-19 11:40:01 |只看该作者
并联机组管路连接很关键!连接错误或连接不正常对压力也会有影响。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

182

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
166
积分
182
精华
0
主题
0
帖子
7
10#
发表于 2009-5-19 11:41:25 |只看该作者
还有油量及回油情况也有影响