怪事!冬天怎么也跳压控?
6 |  o* g: u; ~一个罕见故障:5 j8 S9 [: X, R
维修人员打电话给我,说是压缩机的高压保护跳了-----真是难以置信,不过维修员说他按了一下压控的复位按钮之后机组就正常工作了,又让我不得不信.我让他检查了冷凝器,不怎么脏,风机在转而且风向正确,进一步检查,高压0.9MP,低压0.3MP(表压),压控的高压设定值是2.0MP.都基本正常,维修人员观察了大概一个小时,制冷也正常,找不到原因.......会是什么问题呢?这是一个2度的小冷库,进口全封闭压缩机,R22,风冷.使用才一年多,(机组装在室外,气温不高于6度.库体在室内,有中央空调,所以还是要开制冷机).

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
发表于 2009-10-22 11:06:33 |显示全部楼层
已经排除波纹管故障了吗?压力控制器本身也不一定不会有问题。检查一下再考虑其它。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
发表于 2009-10-22 11:06:38 |显示全部楼层
感觉楼主的问题就像电脑有时不清楚什么原因就死机了,重新启动一切正常,嘛毛病没有。
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
发表于 2009-10-22 11:06:42 |显示全部楼层
一个不好的消息------今天下午,用户又来了电话,维修人员直接转到我的手机上了,说是故障依旧,我请用户按了一下压控的复位按钮后,机组工作正常.
0 p$ y) t+ p; H5 j好奇怪!一个压控,能够跳开也能复位,应该就没有多大的问题,丹佛斯的压控也不是很差的呀,而且,用的时间也不久.
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
发表于 2009-10-22 11:06:49 |显示全部楼层
建议还是仔细检查一下压控,若不方便去现场,干脆就换一个试试。本来制冷系统就没有高压,它却高压报警,只能先怀疑压控了。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
发表于 2009-10-22 11:06:58 |显示全部楼层
换压控,这种环境不会出现高压保护的.
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
发表于 2009-10-22 11:07:13 |显示全部楼层
压控的波纹囊中存了制冷剂液体,长时间运转时液体汽化膨胀,造成假的高压保护.
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
发表于 2009-10-22 11:07:33 |显示全部楼层
换回来的压控是好的,动作灵敏准确!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
发表于 2009-10-22 11:07:41 |显示全部楼层
就是啊!
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
发表于 2009-10-22 11:07:47 |显示全部楼层
先等等看看他的压控再跳不跳吧,呵呵~~
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
发表于 2009-10-22 11:07:49 |显示全部楼层
既然气囊中有油,就不再解释为什么有液了。
% [; g' I4 [' d; I在液体膨胀时局部的压力是很高的,毛细管很细,不能迅速排放,才造成此故障。" |9 n$ `9 K( \" g. I; K
这样的故障我遇见很多,解决很简单,将气囊的位置高于毛细管的接口点。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
发表于 2009-10-22 11:07:52 |显示全部楼层
今天上午九点左右,我打了一个电话给用户,回答说是一切正常.快12点的时候,用户又打电话来了,说机组又不动了......我刚好手头有事,就让用户先别动设备,派一个维修员急急忙忙赶过去了......
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
发表于 2009-10-22 11:08:05 |显示全部楼层
到下班时候了,维修员还是没有发现什么问题,机组一直正常.
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
发表于 2009-10-22 11:08:32 |显示全部楼层
各人意见,针对楼上的意见不太赞同,如果机器在正常运转,没有维修的情况下,根本不可能有水分进入,很难会造成冰堵,而且2度的库温是很正常数值,我公司有13台2度出水的冷水机,4年也没有发现因为此类现象,我倒是同意上面的说法,有可能是压控的问题,还有集成控制板有问题(有的话)。
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
发表于 2009-10-22 11:08:52 |显示全部楼层
这两天出差了,比较忙。2 b  a7 s8 k9 {% k2 J1 b- P2 d
我觉得冰堵而引起跳高压的说法是不可能的!( {" t% [6 M4 b+ i, _
1.只有在冷凝器之前的堵,才会引起高压超高。
0 I4 A3 V/ Z8 ~% Z& Z# U) ?0 H2.冰堵只有可能出现在膨胀阀以后的部位。
回复