针对楼主的问题现在一一作如下解答:
0 z" m: }% x' J6 M, _8 p* g 1,制冷管径的选择问题,选择制冷系统管径也是制冷系统中非常重要的一个环节,即使你整个系统的设备负荷配比选择的非常合适,没有选择合适的制冷管径,整个制冷系统运转起来也是非常的不经济和不安全的。制冷系统管径的选择主要考虑制冷管道内制冷剂(气体或是液体)的流量、以及管道的摩擦阻力(专业用语叫做压力降)和制冷剂的流速问题。有关制冷剂在管道内的流速问题,针对不同的制冷剂和不同的温度及不同的状态有不同的要求,一般说自流的高压液体管道内的制冷剂的流速不能大于0.5m/s。高压有动力的液体管道流速在0.5-1.5m/s之间。低压吸气管道的流速在10-15m/s,排气管道一般在12-18m/s。 |
|