多联机室外机安装要求

  随着人们对生活舒适度要求的提高,多联机因其节能、安装简易等优点,被越来越多地使用,特别是办公楼、别墅、大户型的住宅等。办公楼的多联机室外机多被安装在屋面,别墅、大户型的住宅的多联机室外机多被安装在室外平地或设备阳台等。但因安装人员对安装规范不熟悉或因空间有限,多联机室外机的安装无法满足要求。现将多联机室外机的安装要求总结,提供给大家参考。
  
  一、室外机基础
  
  1、室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作。
  
  2、基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。
  
  3、基础表面应水平,承重不低于机组重量的四倍以上。
  
  4、基础四周应留有排水沟,以利于室外机化霜水的排放。
  
  5、室外机基础设在屋顶时应协调土建方作好防水工作。
  
  二、室外机安装位置选择
  
  1、安装位置应足以承受外机的重量和振动,特别是外机集中放置时,要考虑到其运转时产生振动对建筑结构产生的影响。
  
  2、机组噪声和振动不会对居民和环境造成影响。
  
  3、机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热良好,机组上方2m内不应有障碍物,否则应加设导风管。
  
  4、机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。
  
  5、机组周围没有易燃、易爆及腐蚀性气体;没有热源及排油烟口;无高压线、变压器、发射塔等电磁干扰源。
  
  三、室外机安装
  
  1、机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。
  
  2、机组开箱检查是否有漏油和损伤现象,检查随机附件和技术资料是否齐全并交专人保管。
  
  3、室外机应摆放整齐,面板朝向一致。
  
  4、机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。
  
  5、同一行外机间距在20mm以上,施工现场条件允许,考虑到散热效果和检修方便可适当增大到200mm。两行外机间应留有1000mm以上的维修空间。
  
  6、外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体内的密封材料。
  
  7、机组上方2米内有障碍物时,加装导风管将排风引出。
  
  8、室外机原则上不允许安装在有百叶窗封闭的空间内,若必须安装的话,则叶片间距应≥30mm以上,百叶倾斜角在0—15度内,且尽量加大百叶窗的面积。
  
  四、室外机汇总管、分歧管安装
  
  1、室外机汇总管、分歧管应采用随机附带的合格产品,绝对不允许使用三通配件和现场焊接三通。
  
  2、汇总管、分歧管的型号及流量应符合机组性能和设计要求。
  
  3、第一汇总管(最大汇总管)应离主机最近,第一汇总管到末端子机的配管长度≤5米,两外机之间均油管长度≤5米。
  
  4、汇总管、分歧管保温使用随机附带的材料进行保温,以确保保温效果。
页: [1]