一、项目简介& t( J0 ^/ @2 y* G9 C
3 W) ^! t+ ?; e; t1 K+ y
本工程名称为攀枝花红山国际中央空调工程,项目地址位于红山国际社区四川攀枝花红格镇。项目建筑包含123套精装房,建筑面积约15000平方米。
, J. D4 M5 q, g0 T8 I6 u/ ~# |: W& ^6 ]8 |7 k
![](http://image.zhileng.com/uploadfile/2014/0716/20140716084114122.jpg)
: }# j* j7 C1 l 1 j; @) s8 a- b) N3 p- R) E; W+ o* |
二、设计依据
3 W3 i; f. ^; R0 F H + w$ H: K3 {, ~" D7 ]3 p
1.建设单位提供的条件图及业主的要求; a% ^" e, J; b" m- i. h$ L) [5 k
3 E; }/ k. r9 |" u! X1 q
2.《采暧通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)/ I. y. |# L: o$ Y" ~
: B0 u1 w: B8 ?/ R6 a# p7 m) S; Z
3.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)
1 s5 ~8 a* d4 ~/ n2 ` " l- T" H" a# c) V) Z
4.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)% ~$ U; z8 ]# v7 D
: t. n( E$ b! J# G6 D0 W1 a% N4 b
5.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005
- Z6 e. h. S* z, j. ? S6 n% L5 U+ a, \' w% M0 L) b" Y
6.《实用供热空调设计手册》(第二版)
( L* R, d% P3 J9 n& B0 }5 u: ? : H0 t7 H0 |5 U) J0 b9 l: a9 o
7.其他现行相关设计技术规范标准
! f% s, f Z5 D1 L# I7 ^* J + F% a5 z/ o* _3 [! L. O
三、设计参数1 S$ \9 g; q* J$ f6 m' o+ z
8 l* ^" t3 t8 _; D0 t' I8 d7 ? 1、大庆室外气象参数
: v7 q3 q' n3 H* d7 ~
4 ^8 Q3 U E, C& y
4 l& {* N4 F1 w+ ?, J0 C, E 2、室内设计参数
9 y9 i! D: V/ b+ y$ f% P3 L2 x ' z) V: N1 \8 D$ r
3 l1 l W% H; C9 D8 ^$ t 四、工程应用说明- u0 C. \2 j% l+ r; F+ [
) o, D9 a7 L' Q! F' ]8 d, } 1、冷热源确定. c& j$ b2 X+ k8 i
, w3 [) `, u$ Q& n: z( Q* B+ ]6 E7 j3 n 本工程建筑共16层,房间户型主要有5个户型;考虑到空调系统的灵活控制、运行节能的要求,而且建筑的层高都不算高,基本不会影响多联机配管的设计。故本工程采用变冷媒小多联式空调机组,夏季制冷,冬季制热。将每套户型配备一个志高CMV多联机系统,每个系统单独控制,低负荷运行更加节能。
; A! F# _3 v/ R9 [1 N
0 K( l4 e1 I2 ~) m1 n: J. O1 } 2、负荷确定
1 [; ^/ e, y C $ m) |& R! \% V" {. q( ~& C( E
负荷采用逐时负荷计算法,根据房间的朝向、围护结构、人员、设备、新风渗透等参数计算在各个房间的逐时负荷,以当日逐时加权最大值为设计值。既做到满足房间空调制冷、制热输出要求,又不会超额配置,导致能量的浪费。
& M6 z* t) l6 S) D+ S0 U/ f 9 q s. U, w5 H- H% K: \
经计算,整体123套主机总制冷量输出1341kw,制热量输出1566kw。' ~( O! E& i5 r" x
: q" g) c- y2 q! f2 |: ?4 O 3、系统主机! I/ m9 ~% U8 T: {9 g
7 J _8 D2 k1 ~6 R8 p' \ ~
主楼每户1台主机1个独立系统,主机放置侧位放空调专用处,简洁大方实用。5 l+ I, U& z9 Y# ]& Y+ d
* @& E1 ~0 U% J2 k& v
VRF系统室内机
/ |8 y7 x0 D1 |* {+ C - C5 q+ _8 F* {* s) j
所有房间的室内机主要采用暗藏风管式室内机,隐蔽式安装,风口采用双层百叶形式,每个室内机均安装回风,低噪音运行。" l6 H# `0 H9 ^' x. t
% `) y8 U# p9 O+ J, `; `- O![](http://image.zhileng.com/uploadfile/2014/0716/20140716084554587.jpg)
. M6 {' i9 _" F $ J9 O9 r7 r" Y* F4 n, j$ ]
4、智能控制/ }! j4 _' [) b' I: }/ Z
! R) x v; u6 H' d7 Q/ V
本工程空调系统除了每个房间具有线控器或遥控器进行调节,时尚美观,使用可靠方便。
3 Y" ]* _- B8 U2 p }0 f
* X) D( X3 a) q: j 五、总结
$ m( @/ z: r4 r0 Q2 ?7 J
5 z0 r R5 m9 W2 m8 ~ 本项目中的攀枝花市属于亚热带气候的地区,对空调主机制冷及长期稳定的可靠性有很高的要求,志高多联机制冷工况环境温度范围:-5℃(DB) ~50℃(DB);制热工况环境温度范围-20 ℃(WB) ~28℃(WB),在该地区夏季恶劣工况下,依然能保证非常好的制冷能力输出,并且质量稳定,易于维护。/ F+ p+ _2 ]& L+ [
/ T* ]' d3 ]8 U2 _/ ?
本项目中,每个户型的空调同时开的几率较小,且各个使用空调的房间时间段、频率也都不尽相同。根据该项目特点,选择了志高CMV直流变频小多联机,将空调使用区域划分成123个独立的VRF系统。6 d$ e: u0 \9 E) T; Y
3 h/ W& N H9 C+ P( I& _% } f% J8 t4 U4 x% r5 g9 s
3 B8 G3 L3 C$ q- {( X 志高CMV直流变频多联机组采用R410A国际环保冷媒、大排量涡旋压缩机,比普通压缩机省电8%。行业领先的180°正弦波矢量驱动技术,输出平滑稳定的正弦波电流曲线,效率提高15%。配置高效Brushless直流风扇电机,比交流电机效率提升最高可达45%,综合能效比IPLV(C)最高可达5.32,更节能。同时,系统单管配管长度可达200米,主机与末端最大高差可达70米,使本工程的安装变得更加灵活,制冷制热效果更强劲。 |
|