一、项目简介 w" @! ]+ u! j# I
% G+ G$ `1 K. n0 z2 F. K 本工程名称为攀枝花红山国际中央空调工程,项目地址位于红山国际社区四川攀枝花红格镇。项目建筑包含123套精装房,建筑面积约15000平方米。7 K2 B( \2 i- O" L+ l: l: n1 E4 f+ n
+ \# W1 i6 p! q h+ x0 P
8 |7 L1 e# g0 S( I+ ^
2 o& E; W% R9 g2 m6 }6 Y 二、设计依据 ]4 A' m4 P( g/ R
4 A4 ]+ P. N( M2 A
1.建设单位提供的条件图及业主的要求3 M4 _5 x7 I3 A# H! w
& d. F; c1 H% t! o# z8 b
2.《采暧通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
; C8 t, o7 V9 K7 s) m2 m4 f " @- @# ]6 R( `8 x* O
3.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)
# I: x W8 \; l B" u
3 i, w$ {# J8 T3 T& H* ^ 4.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)! Y" m3 W D/ l- d5 K3 c" B
) @9 K2 ]6 [% O: h7 `, S) R
5.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005
' }6 X2 y. k6 u/ B5 b. F
) W5 l" p% n% Y 6.《实用供热空调设计手册》(第二版)6 k7 H1 _$ `! N
: v7 M& F9 e- u1 {. Y. j 7.其他现行相关设计技术规范标准: e5 x& P8 P+ i k( O
# \& g/ j) a9 G# |& V) W+ j 三、设计参数
' L. \: r! S1 H & H7 K" N+ H, ]5 N
1、大庆室外气象参数( C# g5 C: k/ _9 u) A% Y
! l [6 ?6 W4 @ ' l! M* i+ _% H' D3 H
2、室内设计参数7 G1 p% d7 O# g$ g1 [- @
3 L4 D* d3 U0 @6 `) e
9 u& d7 \8 w2 _, s. z9 q! i& G
四、工程应用说明4 y* ?9 W( A& J$ K8 W
8 b0 F1 X: o" g4 q1 i
1、冷热源确定
5 L- M% O0 K6 N1 S; Q- P* } " Y' j* o) I1 \0 j9 m3 {8 M6 W
本工程建筑共16层,房间户型主要有5个户型;考虑到空调系统的灵活控制、运行节能的要求,而且建筑的层高都不算高,基本不会影响多联机配管的设计。故本工程采用变冷媒小多联式空调机组,夏季制冷,冬季制热。将每套户型配备一个志高CMV多联机系统,每个系统单独控制,低负荷运行更加节能。" _$ K5 y( Y# y6 y: J
% O( _/ h. ?0 X# R( q 2、负荷确定
- r: v; g3 ^& ` d. y3 D# I' `
; q8 b6 c2 b. j. e1 z, R2 j: \ 负荷采用逐时负荷计算法,根据房间的朝向、围护结构、人员、设备、新风渗透等参数计算在各个房间的逐时负荷,以当日逐时加权最大值为设计值。既做到满足房间空调制冷、制热输出要求,又不会超额配置,导致能量的浪费。
- j5 f5 [3 [7 @" W+ e. G0 P1 I* [ " j9 ~+ i& B# z4 I' H/ ]2 t6 o& E
经计算,整体123套主机总制冷量输出1341kw,制热量输出1566kw。
t" |: l: t6 }. U( k' a ( [" J# F, D$ _9 d: {
3、系统主机. J# d/ ]! r5 M8 ?( q# b
( m L" D( P+ W5 l- g3 \" l ~ 主楼每户1台主机1个独立系统,主机放置侧位放空调专用处,简洁大方实用。
4 N% f9 A) K+ Q( F , Q$ j/ J+ m0 G6 m; o! R F. F9 `
VRF系统室内机6 ~# S, O+ ] X/ E( p0 r4 E. d
, x9 E' `: E# T/ S+ N- m- { 所有房间的室内机主要采用暗藏风管式室内机,隐蔽式安装,风口采用双层百叶形式,每个室内机均安装回风,低噪音运行。
3 E% Z9 F- T9 T. c
+ l0 p& g& v$ I1 ]0 y. G! m# [ ? " \8 }! X4 N6 |5 Z( m- T5 P
$ Y P: v$ ^0 K. p
4、智能控制
# X5 @: k0 V- I' y6 r3 @6 e# D / N, Z& W( J$ L( [
本工程空调系统除了每个房间具有线控器或遥控器进行调节,时尚美观,使用可靠方便。6 E' F, c j$ G1 \% m
9 v! {, Y1 R6 t
五、总结
. b! l6 D; ^$ O, p& {! Z
4 U, R! d/ N. I1 T 本项目中的攀枝花市属于亚热带气候的地区,对空调主机制冷及长期稳定的可靠性有很高的要求,志高多联机制冷工况环境温度范围:-5℃(DB) ~50℃(DB);制热工况环境温度范围-20 ℃(WB) ~28℃(WB),在该地区夏季恶劣工况下,依然能保证非常好的制冷能力输出,并且质量稳定,易于维护。
6 b; p+ v( J, d% r + u O. C: V* E7 I# p( N" @" a2 S4 N
本项目中,每个户型的空调同时开的几率较小,且各个使用空调的房间时间段、频率也都不尽相同。根据该项目特点,选择了志高CMV直流变频小多联机,将空调使用区域划分成123个独立的VRF系统。
+ Y4 n7 i- j6 L: {1 Y6 g1 Z
4 w5 N* B$ K( g0 X, A5 t
( f- y2 m8 k# T) ^( Z
8 x1 _- r( n0 q6 n% U6 [. E! ]* s, Y 志高CMV直流变频多联机组采用R410A国际环保冷媒、大排量涡旋压缩机,比普通压缩机省电8%。行业领先的180°正弦波矢量驱动技术,输出平滑稳定的正弦波电流曲线,效率提高15%。配置高效Brushless直流风扇电机,比交流电机效率提升最高可达45%,综合能效比IPLV(C)最高可达5.32,更节能。同时,系统单管配管长度可达200米,主机与末端最大高差可达70米,使本工程的安装变得更加灵活,制冷制热效果更强劲。 |
|