发表于 2009-8-7 15:03:30 |显示全部楼层 |倒序浏览
约克螺杆机滑阀异常故障,寻求解释3 e. _2 w" n6 v/ U; j7 _4 t: o
最近天气比较炎热,空调的故障率也高起来了,前两天维修一台约克YSCACAS25CEE水冷螺杆机,原因是无显示,检查后是5A保险丝损坏,进一步检查是由于滑阀控制器短路将保险丝熔断从而无显示,重新更换一只新的滑阀后换上保险丝开机正常启动运转,上下载都正常。0 p+ w* K# H$ V# h5 b
直到今天故障又出现了,同样无显示,查滑阀又坏了???????$ S* l& r$ L/ h) _9 M
将滑阀拆下检查,里面的双向二极管损坏,重新更换二极管上保险丝,开机又有显示了,但问题随之而来,上载与下载同时有电,这就造成无法正常上载运行了。按道理是开机运转后先上载,待水温接近设定温度后才会发送下载的供电。现在应急运转就是将下载的线松开,让机组上载开机但无法自由下载,当低于设定温度后再将机组关掉,最后将下载的线插上将滑阀送回原位。! b7 M4 g0 v' z! d$ q/ Y9 G" U% i
今天查后发现下载的供电是(附图中最下面的可控硅)可控硅控制,拆下将与上面的可控硅(倒数第二只是控制上载的可控硅)比较不一样,判断不良,重新配一只测量与原来的一样,晕?装上后,果然,一样的故障。" [" p& A) h8 Q: }. o
1 x/ K) E% A5 A* N
问题:1,滑阀的经常性损坏是什么原因造成,供电允许波动性(滑阀电压标准位110V,实测122V)是否正常( i8 F. i+ n3 X- Z1 y0 e" Y  O0 d: [
          2,下载的电压应该为时有时无,为什么一直有电?
) A  U) g) w: Z      3,主板不良的可能性高么?滑阀控制主板损坏的可能性?
% h4 }! a* c- s7 D+ ?6 a$ I6 K8 o/ }8 m( `6 P' A( b
一下子这么多问题涌上来,是在有所冒昧,但情有可原,请不吝赐教。静候佳音!