设为首页收藏本站
搜索
查看: 9127|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

约克螺杆机滑阀异常故障,寻求解释

[复制链接]

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-7 15:03:30 |只看该作者 |倒序浏览
约克螺杆机滑阀异常故障,寻求解释' j1 }7 m  V, O/ P! ]
最近天气比较炎热,空调的故障率也高起来了,前两天维修一台约克YSCACAS25CEE水冷螺杆机,原因是无显示,检查后是5A保险丝损坏,进一步检查是由于滑阀控制器短路将保险丝熔断从而无显示,重新更换一只新的滑阀后换上保险丝开机正常启动运转,上下载都正常。
/ V. f- U, n- e* D3 y8 Q3 V直到今天故障又出现了,同样无显示,查滑阀又坏了???????+ m6 S# O, V  e1 N5 N  p
将滑阀拆下检查,里面的双向二极管损坏,重新更换二极管上保险丝,开机又有显示了,但问题随之而来,上载与下载同时有电,这就造成无法正常上载运行了。按道理是开机运转后先上载,待水温接近设定温度后才会发送下载的供电。现在应急运转就是将下载的线松开,让机组上载开机但无法自由下载,当低于设定温度后再将机组关掉,最后将下载的线插上将滑阀送回原位。
; r8 N+ {7 g0 s今天查后发现下载的供电是(附图中最下面的可控硅)可控硅控制,拆下将与上面的可控硅(倒数第二只是控制上载的可控硅)比较不一样,判断不良,重新配一只测量与原来的一样,晕?装上后,果然,一样的故障。
; u, }6 y, ~8 {6 K! S% b+ i: z- ]& t$ `6 u& O2 Q
问题:1,滑阀的经常性损坏是什么原因造成,供电允许波动性(滑阀电压标准位110V,实测122V)是否正常* a4 L1 m. R9 g% K
          2,下载的电压应该为时有时无,为什么一直有电?
/ J9 }  `" G/ f* g5 J0 W3 k4 Y      3,主板不良的可能性高么?滑阀控制主板损坏的可能性?
( [( `# h% Y( q" z4 H1 B6 U+ U& f+ K1 X. ^; T/ m$ B9 M% X
一下子这么多问题涌上来,是在有所冒昧,但情有可原,请不吝赐教。静候佳音!

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
2#
发表于 2009-8-7 15:03:32 |只看该作者
对这个机组不了解  只是自己的一点愚见6 p7 _2 v5 V5 B$ D) u. B; D+ o
5 W# N, E: [6 g- \1 ~) g
可能是上下载控制电源的触头损坏 也可能是继电器损坏  或者是压力控制(温度控制)器问题  2 D0 b3 V& p6 Q
. k! {+ d/ D* {8 F
你可以分级检查 从滑阀控制用电磁阀一直检查到滑阀控制总电源 主要检查触头和继电器金戈铁马,拔剑吟诗,气血河山!一壶酒,一纸扇,阔谈古今中外,兵书六论.披一身金甲,执一戟长枪,与张关同战,与诸葛同谋!跨一雪龙,带一黄犬,肩上仍是那只青雕,醉里挑灯看剑,梦回吹角连营,戟折赤壁沙场!
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
3#
发表于 2009-8-7 15:03:33 |只看该作者
上面说了,不是继电器控制的 ,是可控硅输出电压的,只是就不受控制,可控硅前面的光耦容易坏吗(最下面的白色正方体)?冷冻水进出水探头正常,这样的故障最有可能性的地方是在哪里呢?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
4#
发表于 2009-8-7 15:03:33 |只看该作者
焦急等待回复中,期望有识之士指教
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
5#
发表于 2009-8-7 15:03:35 |只看该作者
真是急死我了,到现在都没有人回复,怎么现在论坛的人气提高不上来
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
6#
发表于 2009-8-7 15:03:36 |只看该作者
电压波动没有问题,尝试换下主板和I/O板吧,光耦损坏的可能性还是比较常见的
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
7#
发表于 2009-8-7 15:03:37 |只看该作者
1.看看滑阀里面的线路板的2极管是不是还是正常的,短路的话就把2极管剪掉
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
8#
发表于 2009-8-7 15:03:41 |只看该作者
说到最后还是没有说到点上,主要问题是控制板一直有电输出,而不关滑阀内的小电路板的问题,毕竟更换主板的费用太高,也要为用户的利益考虑,假如真是主板问题,我们也没辙,只有花钱解决。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
9#
发表于 2009-8-7 15:03:42 |只看该作者
找出主板的线路图,对上载与下载的输出线电压检查,应是二极管的单向导电性损坏
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
10#
发表于 2009-8-7 15:03:42 |只看该作者
检查面板控制上上下载的滑阀直流控制电压是不是在2.7V
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
11#
发表于 2009-8-7 15:03:43 |只看该作者
你是说使可控硅导通的电压吗?老实说没有测量,按说是时有时无不会一直有电压输出呀,因为可控硅我已经代换过了,还是没有解决
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
12#
发表于 2009-8-7 15:03:44 |只看该作者
我们已经将电路板拆下去检测了,1 s; ~/ C( H% Y8 D
再说一下,当机组断电后在上电,显示板需要经过检测才会显示操作界面,我想问一下当中自检的项目有哪些?好像有四组需要检测通过,现在机组有时会在第二道自检项目通不过,请问有哪些原因呢?
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
13#
发表于 2009-8-7 15:03:45 |只看该作者
会不会是油路有堵,胆汁滑阀控制不良,保险丝烧毁。。$ y5 v4 i$ E) f, a9 X$ ]
换新滑阀后,未清触杂质,所以又故障有出现。。。
, P. B* v. e5 x而上下载的绝缘破坏,所以上下载都带电现象。。。。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
14#
发表于 2009-8-7 15:03:46 |只看该作者
回复 15# 的帖子6 b5 S6 Z6 I1 `- Y% t0 W
上下载是分路控制,再说更换导阀后连接线都是新换的,没有破坏迹象,
/ x0 |6 I7 I' Y2 r& i4 h* d8 q; ?+ @油路压差正常,油滤网压差也正常,
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
15#
发表于 2009-8-7 15:03:47 |只看该作者
学习中!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-20 13:51 , Processed in 0.102164 second(s), 22 queries .

回顶部