     库德制冷技术, 待冷库平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。5 L' Y' e/ _. ~# F9 u" @$ N- D- E

, Z7 H+ _& {9 ]( N* q    冷库工程安装的每一个环节都非常重要,无论什么性质什么温度的冷库,在配电系统安装时必须严格按照要求作业:, m" T8 F$ V& o& J" c6 p

- z# E  I) a! n7 E    1.每个接点安装线号以便检修。
- p3 H7 c2 P. t4 ^" K    2.严格按照图纸要求制作电控箱,并接电做空载实验。
/ c5 b6 ^* K/ n. M' w* Y1 |    3.在每个接触器上标明名称。
, ?2 z. g  g* Z, S% z6 D% i    4.将各电器元件导线用绑线固定。: U) |! C7 S$ d) L
    5.电器触点压紧电线接头,电机主线接头,应用线卡卡紧,必要时挂锡。, n; X$ |& D# O, O
    6.各设备连接要铺设线管,并用卡子固定,PVC线管连接时用胶粘接,管口用胶布封缠。
/ J" ~3 U& Q: D+ `( W$ U# p! l    7.配电箱安装水平垂直,环境照明良好,屋内干燥便于观察与操作。
4 l: c3 B8 Q+ O8 P1 x    8.电线在线管内所占面积不得超过50%。) ]) n: Q( v1 t; Q# t" V
    9.电线的选用要有安全系数,机组运行或化霜时电线外表的温度不得超过40度。$ u8 n, c1 v5 \+ r5 s. ^0 w* B
    10.电路系统必须5线制,没有地线的要加装地线2 i) B* F2 g" s1 A+ ?( b# Z; _
    11.电线不应暴露在露天,以免长期日晒风吹线皮老化,发生短路漏电等现象。
1 d; j' W8 w1 R2 c: F+ p    12.线管安装应美观牢固。% f6 K9 w+ f+ \( i/ G/ T( c; a
% {; @1 t5 v3 a: ]
    制冷系统充氟、调试 , [7 |. K% E0 O6 M0 e
& o- C  }( B$ N+ [5 w+ |( [6 d
    1.测量电源电压。
: C9 M7 e; y: Q# y4 c; Z4 e    2.测量压缩机三项绕组电阻值和电机绝缘情况。
/ a1 J% f& U5 k) T. e' \0 t. e    3.检查制冷系统各阀门开闭情况。, B: J# l+ i3 _9 y9 \& p
    4.抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%?80%重量,然后在运转压缩机,从低压加气至够量为止。
3 M) l* @" z% M8 f0 D% \0 ~    5.开机后首先听压缩机的声音是否正常,看冷凝器、冷风机运转是否正常。压缩机三相电流是否平稳* }1 ]5 N4 {+ L; ~6 j) K
    6.平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。" c! \$ _/ Y4 V' n/ U- }# \, F
    7.根据冷库结霜和使用情况设定电脑内参数和膨胀阀开启度。, A# P- k: P5 s0 e8 ^9 ^
    8.整个设备擦拭干净,环境清洁。
) D9 Q. f) W, }& v+ @- D3 z# Z! f$ e2 ~- a' X5 e5 g! ^
您有任何冷藏冷库设计,施工,选型,售后服务方面的问题,欢迎您随时联系我们,库德制冷将在第一时间给您回复!服务热线:400-648-0609
2 S  c, z& D& ]6 \5 [0 ^