设为首页收藏本站
搜索
查看: 3794|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

冷库配电系统安装要点

[复制链接]

5

主题

0

好友

5

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
5
精华
0
主题
5
帖子
5
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-12-24 16:07:39 |只看该作者 |倒序浏览

0 I" y2 z( |; V* ?5 b$ `% r     库德制冷技术, 待冷库平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。/ R4 g% _4 L9 J  S% r$ z

  w9 b7 v3 Q1 {8 g    冷库工程安装的每一个环节都非常重要,无论什么性质什么温度的冷库,在配电系统安装时必须严格按照要求作业:  j7 s6 H4 q) ^4 t0 v  j
3 a6 J4 L% H2 \. H# @$ O4 {
    1.每个接点安装线号以便检修。
" H9 G( l4 y9 z1 j8 c    2.严格按照图纸要求制作电控箱,并接电做空载实验。6 l' ?7 N3 |6 Y: B$ R, z
    3.在每个接触器上标明名称。3 _! k* e4 X, z* O9 _, q
    4.将各电器元件导线用绑线固定。, }; L% k) e7 b& v; f3 G: x
    5.电器触点压紧电线接头,电机主线接头,应用线卡卡紧,必要时挂锡。7 E) E/ ~; `7 {& ~% c8 m; T
    6.各设备连接要铺设线管,并用卡子固定,PVC线管连接时用胶粘接,管口用胶布封缠。3 q. R2 a( n( _# ~# u* b
    7.配电箱安装水平垂直,环境照明良好,屋内干燥便于观察与操作。
9 M& Y% z+ @' R4 x* J) ^    8.电线在线管内所占面积不得超过50%。* W! [( G# z' g- s  F
    9.电线的选用要有安全系数,机组运行或化霜时电线外表的温度不得超过40度。
5 F" F" Q7 M' Y/ w7 u+ l    10.电路系统必须5线制,没有地线的要加装地线
7 G0 c' O" c$ k* A    11.电线不应暴露在露天,以免长期日晒风吹线皮老化,发生短路漏电等现象。 ' X9 q  J% p5 ~
    12.线管安装应美观牢固。) Z& l5 ^" C9 ~8 [3 e, ^& p
$ `2 x. U1 _- [( }# q# w. t  ?
    制冷系统充氟、调试
9 |& f1 e8 ?+ w# N* r
! U1 {' b+ e2 U  b  G    1.测量电源电压。1 v$ I! Z* p- B; O5 _3 H% f
    2.测量压缩机三项绕组电阻值和电机绝缘情况。9 z+ p! w, c2 }* _. M' o  z
    3.检查制冷系统各阀门开闭情况。, e$ p0 x! {; ~  [" F- V& d
    4.抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%?80%重量,然后在运转压缩机,从低压加气至够量为止。
$ y8 _) _& Y0 _4 }( k( q& u* }# X    5.开机后首先听压缩机的声音是否正常,看冷凝器、冷风机运转是否正常。压缩机三相电流是否平稳$ F( ]  P* q' v4 E5 r" _
    6.平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。
. u7 @' s  v$ \+ V8 }    7.根据冷库结霜和使用情况设定电脑内参数和膨胀阀开启度。0 \+ E: e; {+ U2 L9 K
    8.整个设备擦拭干净,环境清洁。
/ A# b& \( \5 r7 k+ O0 b
0 o+ m2 u9 {3 O. U2 g2 W9 T 您有任何冷藏冷库设计,施工,选型,售后服务方面的问题,欢迎您随时联系我们,库德制冷将在第一时间给您回复!服务热线:400-648-06098 U* ~, m7 @" u' y$ N
2#
无效楼层,该帖已经被删除
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2025-4-12 14:50 , Processed in 0.110279 second(s), 22 queries .

回顶部