工业冷水机出现低压报警该怎么办?

[复制链接]

188

主题

0

好友

188

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
0
积分
188
精华
0
主题
188
帖子
188
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-9-20 17:02:19 |只看该作者 |倒序浏览
  众所周知,工业冷水机能够提供恒温、恒流、恒压的冷冻水。在工业冷水机的运行过程中,我们可以先将一定量的水注入机器的内部水箱,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷冻的水注入需要冷却的设备内,冷冻水将机器内部的热量带走,将高温的热水再次回流到水箱进行降温,如此循环交换冷却,达到为设备冷却的作用。而在工业冷水机的使用过程中,有时候难免会出现低压报警的情况。那么工业冷水机出现低压报警该怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:0 y- l6 G$ H) q, r

# N" r" s  b  i4 Y5 O1 d- K
# Q7 W3 ]% Q  I. y4 M) c6 a9 |  \2 m" L, n# q
  工业冷水机出现低压报警原因分析:
- b' d3 u4 h* p+ k$ h" \8 r, L4 ]7 f6 O0 c
  1、冷媒不足。( y2 W0 `3 W5 ]; A" S, s5 Q

# I4 S0 n1 j  {$ E' f  2、过滤器堵塞。4 f" N6 H  r5 p4 }
/ d2 u" h4 [* s) X+ _# S- S
  3、冷凝器铜管积垢多、通径变小、散热差。
4 K9 K( R4 k. W( H9 q4 R/ b3 y& m1 ]
  4、膨胀阀开启度过小。4 d5 j; y& T7 w; s2 m8 K
+ N+ I3 U7 y9 B4 g8 x
  工业冷水机出现低压报警的解决办法:
: r& s/ F7 J9 W2 [" ^3 T5 F
9 a( J1 A& N4 o9 ]3 G  1、检漏,管路接头是否有泄漏点?修补后补充冷媒。! C) X: A' A% u7 d8 ]. G* ?

) Y  `1 {( F( P% I  2、拆洗或更换过滤器。
  r2 I3 \' o! r+ W  l1 i/ n9 \' l6 c: C' C/ l/ N
  3、清洗冷凝器铜管。
, O7 d' m3 C, i. ?- s. G. C7 Y
4 U+ z/ e6 D8 D! ?  4、适当减少膨胀阀开启度,排除后高低压保护自动复位。
+ b' O, v( r) n0 D$ _2 w5 d9 g8 Q* H! Q  p
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532
  R. k( ]& m! r7 h
: }* K1 M% R; V6 v3 y; o& ], [- N1 a