石家庄冷库安装设备雪域对涡旋式压缩机电机绕组烧毁故障分析:
/ l: v6 V8 @4 v5 b+ c涡旋式压缩是一种容积式压缩机,利用涡旋转子与涡旋定子的啮合形成了多个压缩室。随着涡旋转子的平移转动,各压缩室内容积不断发生变化,实现对气体的吸入与压缩。今天带给各位的是涡旋式压缩机常见故障分析之电机绕组烧毁。
- y9 V% k% R( _' v- b
4 ~/ L1 P2 W' ?电机绕组烧毁与电气设计的保护有关,或是由冷水机组运行使用不当造成的:& P  s- r/ k0 R

8 G$ r" L( C; r: X7 Y  ~* K0 f1.负荷异常:使压缩机内置热保护器频繁动作,有可能使其触点发生粘连而使用保护器失去作用,从而烧毁电机。润滑失效、摩擦阻力拉大是负荷异常的主要原因。要解决润滑失效的问题,主要从以下几方面着手:防止回液、防止润滑油过热(排气温度高)、解决系统回油或缺油问题。2 x0 N- y: f  M1 \3 L7 K* s0 u
, D4 N' h4 s% Y% L8 _9 B
2.如果电气设计没有过载保护或过流保护,有可能产生以下危险:如果压缩机电流较大,电机绕组持续在较高温度下工作,而这个温度又不足以使内置热保护器动作,这种情况下有可能造成线圈绝缘层破坏而使电机短路烧毁。增加外部过载保护是防止电机烧毁的有效手段,如热继电器保护。热断电器的设定值就能在不超过压缩机额定电流的140%时断开。另外冷水机组电源线通过空气开关也是非常重要的。
9 {$ P4 e  _1 I0 {+ \7 O4 X0 _3 X, q. Y$ K
3.电机的频繁启动会使质量不好的接触器角点容易发生粘连。这样,依靠接触器断开压缩机电源回路的所有保护控制(高低压保护、排气温度保护、水流保护等)将全部失效,冷水机压缩机处于无保护状态,从而导致电机烧毁。因此,应正确选择接触器。
3 }) p. ?7 |4 e' y) O3 j" P( u+ o: l# \- t5 c( a
4.冷却不足也是引起压缩机电机烧毁的原因之一。全封闭涡旋压缩机一般是靠制冷剂冷却的,制冷剂大量泄漏会造成对压缩冷却的不够。当然,制冷剂大量泄漏一般会引起低压保护或热保护,但是如果冷水机的低压保护和热保护失效,就会导致压缩机的烧毁。
. F3 ?* R$ ?: v9 x7 E9 [1 n( C% O8 F6 ^+ P% e
以上新闻由智美科技客服专员小邓,QQ:723823958 电话:0311-80973988编辑发布

0

主题

0

好友

25

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
25
精华
0
主题
0
帖子
25
2#
发表于 2016-10-29 08:57:44 |只看该作者
确实值得好好看看,顶先
* X- _; }8 T4 _: f& W" G2 _: t+ K2 d' ~

4 S! @' U0 k0 W% `; p
. J7 t; g3 e# w& g& p+ \6 M* D* q0 W, f5 _

4 D3 P+ I3 m$ w! H1 r" k7 L3 H6 r3 L) ?' h, N

& f% X/ x9 E( t* C0 A3 |) o: V9 E8 F, B2 R/ h1 U8 N% A& w6 x( E! c8 Y. K

' K& N$ o+ f! K! D% r8 q, m& j1 |% F: R5 G* b

( l+ m: J" \% Y8 x/ {) e心靈小語  名言大全   讀書名言   愛情小語   佳句大全   2016年10月29日 名言佳句
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2025-4-11 16:20 , Processed in 0.119873 second(s), 21 queries .

回顶部