石家庄冷库安装设备雪域对涡旋式压缩机电机绕组烧毁故障分析:; G8 r) d+ W7 f# P) j' D: M' m
涡旋式压缩是一种容积式压缩机,利用涡旋转子与涡旋定子的啮合形成了多个压缩室。随着涡旋转子的平移转动,各压缩室内容积不断发生变化,实现对气体的吸入与压缩。今天带给各位的是涡旋式压缩机常见故障分析之电机绕组烧毁。' O7 m3 O7 D: H" W6 H
6 N! w% l& X, A0 b& m4 }+ @
电机绕组烧毁与电气设计的保护有关,或是由冷水机组运行使用不当造成的:
" c8 ?3 F# ?. c3 S% O$ i% A' d! n: W4 r
1.负荷异常:使压缩机内置热保护器频繁动作,有可能使其触点发生粘连而使用保护器失去作用,从而烧毁电机。润滑失效、摩擦阻力拉大是负荷异常的主要原因。要解决润滑失效的问题,主要从以下几方面着手:防止回液、防止润滑油过热(排气温度高)、解决系统回油或缺油问题。
# `" t& k; U1 {) H# @
. G& A# O$ \$ _3 N; P2.如果电气设计没有过载保护或过流保护,有可能产生以下危险:如果压缩机电流较大,电机绕组持续在较高温度下工作,而这个温度又不足以使内置热保护器动作,这种情况下有可能造成线圈绝缘层破坏而使电机短路烧毁。增加外部过载保护是防止电机烧毁的有效手段,如热继电器保护。热断电器的设定值就能在不超过压缩机额定电流的140%时断开。另外冷水机组电源线通过空气开关也是非常重要的。* p U( E5 H8 z6 E w
# Q! V6 c1 R! X- Z" N% M
3.电机的频繁启动会使质量不好的接触器角点容易发生粘连。这样,依靠接触器断开压缩机电源回路的所有保护控制(高低压保护、排气温度保护、水流保护等)将全部失效,冷水机压缩机处于无保护状态,从而导致电机烧毁。因此,应正确选择接触器。) G; U& h u& }& y
o- f3 c. o& b# Z: q# x4.冷却不足也是引起压缩机电机烧毁的原因之一。全封闭涡旋压缩机一般是靠制冷剂冷却的,制冷剂大量泄漏会造成对压缩冷却的不够。当然,制冷剂大量泄漏一般会引起低压保护或热保护,但是如果冷水机的低压保护和热保护失效,就会导致压缩机的烧毁。' O2 q7 `5 k( F. V4 T; q
7 f0 x2 [( u- t" H
以上新闻由智美科技客服专员小邓,QQ:723823958 电话:0311-80973988编辑发布 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2014-6-15
- 最后登录
- 2018-10-10
- 在线时间
- 68 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 25
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 25
- 金币
- 0
- 积分
- 25
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 25
|
确实值得好好看看,顶先
; ^$ R8 P5 h& C* s$ k1 |, s0 z& }$ x- {
$ l& u0 ~6 b. b9 D
; F" k$ h; x; P/ ~* F6 r0 `4 V. e! A8 S" \2 K; X G! d
! ^4 S9 f- | R, X: F, a% O; r A
- H! u4 C6 k# a) I D# A
1 [/ @3 B# A7 o# g2 Z, s: q$ }# N
% q) F- B# a+ Q
. T/ E. b8 u6 g6 g
. a4 P1 U7 j8 Y7 b( J
心靈小語 名言大全 讀書名言 愛情小語 佳句大全 2016年10月29日 名言佳句 |
|
|
|
|
|
|
|
|