石家庄冷库安装设备雪域对涡旋式压缩机电机绕组烧毁故障分析:6 G, U5 W9 ~) j
涡旋式压缩是一种容积式压缩机,利用涡旋转子与涡旋定子的啮合形成了多个压缩室。随着涡旋转子的平移转动,各压缩室内容积不断发生变化,实现对气体的吸入与压缩。今天带给各位的是涡旋式压缩机常见故障分析之电机绕组烧毁。: K7 ~# W% x/ J) G+ K$ }
' ^' J3 ~! ]+ S( t1 m* D
电机绕组烧毁与电气设计的保护有关,或是由冷水机组运行使用不当造成的:8 r7 W# G/ d" X  j
' ~2 I" V, h6 [( _
1.负荷异常:使压缩机内置热保护器频繁动作,有可能使其触点发生粘连而使用保护器失去作用,从而烧毁电机。润滑失效、摩擦阻力拉大是负荷异常的主要原因。要解决润滑失效的问题,主要从以下几方面着手:防止回液、防止润滑油过热(排气温度高)、解决系统回油或缺油问题。3 M3 j9 @& g( n9 b+ H4 t3 X8 A

* b0 `3 ?, r0 w0 Z2.如果电气设计没有过载保护或过流保护,有可能产生以下危险:如果压缩机电流较大,电机绕组持续在较高温度下工作,而这个温度又不足以使内置热保护器动作,这种情况下有可能造成线圈绝缘层破坏而使电机短路烧毁。增加外部过载保护是防止电机烧毁的有效手段,如热继电器保护。热断电器的设定值就能在不超过压缩机额定电流的140%时断开。另外冷水机组电源线通过空气开关也是非常重要的。
4 b5 g# c  i4 a  g6 X3 T; X7 F! Q2 G6 n; d7 h' B5 _. c* n$ G# i
3.电机的频繁启动会使质量不好的接触器角点容易发生粘连。这样,依靠接触器断开压缩机电源回路的所有保护控制(高低压保护、排气温度保护、水流保护等)将全部失效,冷水机压缩机处于无保护状态,从而导致电机烧毁。因此,应正确选择接触器。
# h8 S6 X3 \, Z( Q3 {, W, D8 t  [. D: ?6 E4 y( A% M, V
4.冷却不足也是引起压缩机电机烧毁的原因之一。全封闭涡旋压缩机一般是靠制冷剂冷却的,制冷剂大量泄漏会造成对压缩冷却的不够。当然,制冷剂大量泄漏一般会引起低压保护或热保护,但是如果冷水机的低压保护和热保护失效,就会导致压缩机的烧毁。" E+ G( t- s& L( K: ^
6 [: D- f* Z" Y; S
以上新闻由智美科技客服专员小邓,QQ:723823958 电话:0311-80973988编辑发布

0

主题

0

好友

25

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
25
精华
0
主题
0
帖子
25
2#
发表于 2016-10-29 08:57:44 |只看该作者
确实值得好好看看,顶先8 x$ g! _' r# I' Y2 w! N  D% S2 m( p
3 D+ W: b0 d: y! S0 V; x
/ l6 g0 {" ^% y' s5 O2 O

/ O4 D9 I# `! q5 ?# ^, @7 E' d9 Z; \2 H! x

7 M# W' f- l2 u0 O  @
& K* `: n% |$ p. z: y) ]
: M3 P% R' N7 W5 _" Z- \0 O/ }, A# w' D) n* a1 L
  J, `  O- x. J  _( l% F

! _2 p- }# \4 f( M
# K. |9 U  C+ i) e; N( h/ @  _心靈小語  名言大全   讀書名言   愛情小語   佳句大全   2016年10月29日 名言佳句
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 07:06 , Processed in 0.093114 second(s), 21 queries .

回顶部