一台奇怪的主机,大家来指教指教哈
- X% k* T) j. z0 x. U% Q- A( d5 _0 x& c螺杆机运行时蒸发器趋近温度很高,蒸发温度-2度 冷水出水温度9度. F3 Y ]2 f7 j" w
其他数据正常,请问该怎么办乐
8 Z8 s6 I0 ~. e# h个人认为有可能是是油进了蒸发器,如果是油进了蒸发器该怎么整啊!!
$ w0 D( c9 i8 ~5 O
+ u, g, R" a/ Q9 j, Y/ Q# F那我再补充下咯 满液式蒸发器
. k3 _7 a! h- p; O/ j6 b运行的时候高压13公斤 低压4公斤多 制冷剂是R22
( l7 D B/ z4 l9 ?4 s" g. i/ u! Z我说的机组是特灵RTHB450机组 制冷量是450冷吨的 W5 R: w% E' V, e+ K# i4 f( S3 F
" U: W0 u5 _$ i* D) r
顺便讲述下这个机子的历史哈
- l. L" r5 _# w' R, i! j, l+ A最早先是交流接触器卡死 导致烧坏了电机' K& e) Q# V* I7 Y* E+ ^
换了电机后冲氮检漏( ]( _+ h* Z- G1 A1 G7 {
加冷油 +冷媒
! C* G5 h5 v: A6 R3 u* B' m然后跟换了N次油过滤器,现在油终于还算干净) w4 d: f+ _3 b: F) I; D5 u: Z
更换冷媒过滤器(很脏,全是烧毁电机线圈的炭灰)) @6 w. w2 @( \" t* G0 I- P
正常运行了几个小时正常关机
$ b4 B8 ^4 p9 Q" w9 J1 }9 s; E Z9 r2 ?! V P/ N1 @/ v# N M
再次准备跟换冷媒过滤器 却发现过滤器很干净,就又装上去了' B! w5 {( |3 |7 }* W7 X6 k
之后又正常运行了一天,正常关机
% {. z2 E3 [2 T4 V+ a! r再过一天开机运行一段时间就报错:“低蒸发冷媒” 趋近温度高 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
首先应知道是满液式蒸发器还是干式蒸发器,另外还要看压缩机的吸排气压力、温度以及制冷剂的供液情况。如果真是油跑进满液式蒸发器中,可将制冷剂全部蒸发到冷凝器中,然后将油通过油泵或其他途径泵回油箱,要分析跑油原因。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
如果是蒸发器积油了,那么压缩机会缺油,油视镜是否满,油位有没有出现报警,如果正常,就不是跑油的问题 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
楼主能说说低压压力,高压压力是多少吗?就你上面的信息是无法判断的。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
罗杆机组大部分是干式蒸发器。如果是干式蒸发器可以将供液关闭,启动机组上至满载。蒸发器内有油油内肯定有大量氟,这是油中的氟突然压力降低大量蒸发,吸气夹带着油滴回到压缩机。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
蒸发器趋近温度很高?不明白是什么意思!
. }9 @& u( O1 Z% ?9 L9 l5 H蒸发温度-2度,冷水出水温度9度!也比较正常啊!不像蒸发器内形成油膜引起的故障啊!
* S1 ]8 ~+ M1 j$ Y斑竹能否更具体的给出一些参数!比如回气温度和排气温度。。。。! " n/ h+ Y& A$ V# v* X w8 s7 E
如果真的在蒸发器集油!还是有几种解决方法的!蒸发器趋近温度:就是冷冻水出水温度和制冷剂蒸发温度的温差3 m( H6 p4 v# \2 W% q
这个数据主要是判断热交换的效过怎么样
1 E/ z/ Y; r3 _6 ?" d0 i一般我们的机组的趋近温度在0-3度之内,可这个趋近温度超过了11度 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 34
- 精华
- 1
- 帖子
- 194
- 金币
- 281
- 积分
- 499
- 精华
- 1
- 主题
- 34
- 帖子
- 194
|
蒸发器趋近温度很高?不明白是什么意思! x" x; D! I+ a( r6 }; \
蒸发温度-2度,冷水出水温度9度!也比较正常啊!不像蒸发器内形成油膜引起的故障啊!
) g0 l" E c% j* n$ X斑竹能否更具体的给出一些参数!比如回气温度和排气温度。。。。! % ~: Z1 x% W0 L0 l! e* t
如果真的在蒸发器集油!还是有几种解决方法的!
2 p0 x" \2 d2 Q* e$ R' c* S2 E; V x/ j6 X; Y7 w7 E: V3 \
蒸发器趋近温度:就是冷却水出水温度和制冷剂蒸发温度的温差
: [: S2 x, M' q9 m这个数据主要是判断热交换的效过怎么样
: `# B* J+ j8 @( E: Q一般我们的机组的趋近温度在0-3度之内,可这个趋近温度超过了11度 斑竹,你说的“就是冷却水出水温度和制冷剂蒸发温度的温差”里面是冷却水出水温度吗?小弟觉得是冷冻水出水温度吧,请指正!!!! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
首先应知道是满液式蒸发器还是干式蒸发器,另外还要看压缩机的吸排气压力、温度以及制冷剂的供液情况。如果真是油跑进满液式蒸发器中,可将制冷剂全部蒸发到冷凝器中,然后将油通过油泵或其他途径泵回油箱,要分析跑油原因。能使用电动油泵吗,这样的油泵从那里购买. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-4
- 在线时间
- 6 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 198
- 主题
- 10
- 精华
- 0
- 帖子
- 82
- 金币
- 106
- 积分
- 198
- 精华
- 0
- 主题
- 10
- 帖子
- 82
|
罗杆机组大部分是干式蒸发器。如果是干式蒸发器可以将供液关闭,启动机组上至满载。蒸发器内有油油内肯定有大量氟,这是油中的氟突然压力降低大量蒸发,吸气夹带着油滴回到压缩机。你着样当然能回去一步分,但是把供液关闭不一定等于不排气,排出去的油就一顶小于吸入的油吗,请再解释! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
1水流水质结垢可以不考虑 因为和这个机组并联的机组正常- n4 B2 ?2 [1 R! x3 ]
2膨胀阀门已经检查能正常工作- @' C+ |4 n$ \- J3 u
3这个机组只在冷凝器和蒸发器之间有个过滤器,而且已经拆下来看过,过滤器非常的干净" @" @ z I4 F( Y+ ^1 \# H7 }9 }
4这个机组的油箱的油位看不到的,能通过其他途径判断油位是否够吗
. S/ X- D9 i* J5, 6这是机字以前是好的怎么会有安装问题啊 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
最好还是请搂住提供一下机组的“客户报告,冷媒报告和压宿机报告”中的参数的内容。蒸发器是满液式的。
K% t- h0 J, I# `1 l搂主有没有尝试过手动测试膨胀阀,看看有没有动作或在开度大概为0的时候有没有咔咔的声音呢?( Q+ w, n1 [) M: _8 u
如果确认是跑油了,试一试下面的方法:
2 ]# w* _, S) s1 R, i3 s4 A提高冷却水的温度,然后在UCP2的面板上手动控制关小电子膨胀阀的开度,使压宿机的排气过热度在15摄氏度左右(正常值是11C),运行大概2小时后观察蒸发器的趋近温度是不是有所降低。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
少量油带进蒸发器也很正常,有的机组自带回油管,自控水平高的有油蒸馏系统,打开开关就是拉。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
个人看法: 4 U3 O' C% ^8 f, y
1.肯定是制冷剂供应不足。不是膨胀阀脏堵,就是膨胀阀前的球阀没有完全打开(有可能阀的孔和阀体的孔错位)。转动球阀试试看液位会不会上升。 3 i7 n O+ ]( r$ k: ~
2.满液式蒸发器中肯定会有油,但是液态制冷剂会将油溶合,而上部换热管上的又不用担心,因为满液式机组的换热主要在浸入制冷剂中的铜管。
7 g0 ?7 f3 k, U3 ~3、满液式机组的压缩机排气温度并不高,如果排气温度高只有两种情况:1、蒸发温度太低;2、冷凝温度太高。 |
|
|
|
|
|
|
|
|