有这么一个状况 请分析6 H8 N  s+ i9 X% t, i: [
涡旋40kw机器 制冷工况$ _( Z6 ~2 w, j5 v  x5 f' |
冷凝温度45度 过冷3~5度' _0 }# }  ?; _- p3 y' X
蒸发温度4~6度  出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度 太高了/ ^0 i6 m4 o7 `0 a$ y8 z
冷水进出口12.5/10 度左右% T. ^: F; G' l# w# w0 J( j; C
排气温度78度: e; j4 R; X0 G) m; N
水流量7m3/h   水温差为2.5℃
9 _" P, c5 B. Q, k0 @+ u已经充注了10kg  R22制冷剂3 P6 j) R2 ~% d/ W( Q
板式换热器前有一个内置的8m3水泵6 R" U* R- E7 X# ^, ]! w: `5 X
吸气过热太大,制冷量太低,但是找不到症状在哪里。9 A7 w/ J$ S$ \- E
原因:1 、制冷剂充注少?但是已经10kg了,不敢再充了
* {- H3 D$ R6 I# O0 Z 2、 膨胀阀选用danfoss 16rt的热力膨胀阀,应该不小
' P/ u% m& j2 A      3、 蒸发器为板式换热器,排除选型过大的因素( u& I0 c1 E# L* H4 F3 A6 j+ `
      4、 水侧负荷太大? 根据涡街流量计显示不大啊。* [5 U0 n  y' l' ^. l$ Y
      5、 内置水泵的因素?

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
2#
发表于 2009-8-7 11:33:26 |只看该作者
请问是什么机器,水冷?风冷?
! b6 l7 k( t# u. g“冷凝温度45度 过冷3~5度,蒸发温度4~6度  出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度”. T: p7 K' k! n" j2 Z
以上条件个人觉得是缺制冷剂!
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
3#
发表于 2009-8-7 11:33:32 |只看该作者
膨胀阀的问题吧,开度小.
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
4#
发表于 2009-8-7 11:33:43 |只看该作者
低压高很可能是热气旁通了,还是却制冷剂!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
5#
发表于 2009-8-7 11:33:45 |只看该作者
你的过冷度3度左右,很可能热器旁通了,你先加制冷剂观察再说吧。水冷机?你上面不是说风冷么?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
6#
发表于 2009-8-7 11:33:47 |只看该作者
回复 11# 的帖子
. f2 ~0 T( d% ?, W$ F: C1 \写错了 是冷水机 哈哈0 U0 ]6 R% s1 N
你说的热气旁通是什么意思?我没明白是哪里的热气旁通了
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
7#
发表于 2009-8-7 11:33:47 |只看该作者
请高手支招!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
8#
发表于 2009-8-7 11:33:48 |只看该作者
回复 12# 的帖子
/ U1 D, Z) u) e! J+ ~6 i: i+ J# K是因为制冷剂太少,冷凝器里的热气跑到蒸发器里了。
5 s4 H& p# E8 O8 U: S, l+ c你冷却水进出水温多少?
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
9#
发表于 2009-8-7 11:33:49 |只看该作者
冷凝温度45度   几乎是不做功(有热才有冷),吸气温度18度,冷媒水出口12度对应吸气温度18度  不可能??????
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
10#
发表于 2009-8-7 11:33:50 |只看该作者
风测进口温度35度
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
11#
发表于 2009-8-7 11:33:52 |只看该作者
回复 15# 的帖子3 F0 i! L) C, |& B; Y$ u/ N3 {6 w
这个是水源热泵制热工况么!是很正常呀!
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
12#
发表于 2009-8-7 11:33:54 |只看该作者
回复 17# 的帖子
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
13#
发表于 2009-8-7 11:33:57 |只看该作者
制冷剂少在加5-8公斤在说吧
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
14#
发表于 2009-8-7 11:33:58 |只看该作者
你那什么牌子的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-6-26 13:01 , Processed in 0.103369 second(s), 22 queries .

回顶部