有这么一个状况 请分析/ i( |8 i. _6 K/ H) R
涡旋40kw机器 制冷工况% |: ?3 T2 i" d$ ^6 x
冷凝温度45度 过冷3~5度
8 n& q) N. z; L/ i6 l% s, O蒸发温度4~6度 出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度 太高了
1 z- n* T' E' E5 n5 ~! `+ ^冷水进出口12.5/10 度左右' w) i, j& [, W8 d
排气温度78度 n& M/ V. c# ~
水流量7m3/h 水温差为2.5℃; g/ y+ w# q1 N1 D3 E
已经充注了10kg R22制冷剂+ f4 e# [( L9 G8 ?; ?8 k
板式换热器前有一个内置的8m3水泵
' B% J% l7 R; H( N" v. |; j, b吸气过热太大,制冷量太低,但是找不到症状在哪里。
& L- o) u9 o5 c& n& E原因:1 、制冷剂充注少?但是已经10kg了,不敢再充了# T" W) L4 e0 y' d1 ~& C( d
2、 膨胀阀选用danfoss 16rt的热力膨胀阀,应该不小
- l& j' B6 Q, @. K4 Y" O& n2 G 3、 蒸发器为板式换热器,排除选型过大的因素
( O( f1 L3 R a: e. O, p9 V& Z 4、 水侧负荷太大? 根据涡街流量计显示不大啊。" e, l& A) B) F7 {& \8 C
5、 内置水泵的因素? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
请问是什么机器,水冷?风冷?
# W7 Q0 B$ K# L* u9 p3 X. f5 @“冷凝温度45度 过冷3~5度,蒸发温度4~6度 出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度”* @# j) K3 E) Z3 Q" W$ i
以上条件个人觉得是缺制冷剂! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
你的过冷度3度左右,很可能热器旁通了,你先加制冷剂观察再说吧。水冷机?你上面不是说风冷么? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
回复 11# 的帖子4 K, a# L. Z5 v" @( ^4 t
写错了 是冷水机 哈哈0 U0 T) B8 R6 `4 K& e! z- d! Y
你说的热气旁通是什么意思?我没明白是哪里的热气旁通了 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
回复 12# 的帖子
1 P( p6 c; f" D6 m是因为制冷剂太少,冷凝器里的热气跑到蒸发器里了。
7 N* M$ i, \4 `" z你冷却水进出水温多少? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
冷凝温度45度 几乎是不做功(有热才有冷),吸气温度18度,冷媒水出口12度对应吸气温度18度 不可能?????? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
回复 15# 的帖子# W4 Q; A2 Q9 D9 v
这个是水源热泵制热工况么!是很正常呀! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
|
|
|
|
|
|
|
|