有这么一个状况 请分析/ i( |8 i. _6 K/ H) R
涡旋40kw机器 制冷工况% |: ?3 T2 i" d$ ^6 x
冷凝温度45度 过冷3~5度
8 n& q) N. z; L/ i6 l% s, O蒸发温度4~6度  出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度 太高了
1 z- n* T' E' E5 n5 ~! `+ ^冷水进出口12.5/10 度左右' w) i, j& [, W8 d
排气温度78度  n& M/ V. c# ~
水流量7m3/h   水温差为2.5℃; g/ y+ w# q1 N1 D3 E
已经充注了10kg  R22制冷剂+ f4 e# [( L9 G8 ?; ?8 k
板式换热器前有一个内置的8m3水泵
' B% J% l7 R; H( N" v. |; j, b吸气过热太大,制冷量太低,但是找不到症状在哪里。
& L- o) u9 o5 c& n& E原因:1 、制冷剂充注少?但是已经10kg了,不敢再充了# T" W) L4 e0 y' d1 ~& C( d
2、 膨胀阀选用danfoss 16rt的热力膨胀阀,应该不小
- l& j' B6 Q, @. K4 Y" O& n2 G      3、 蒸发器为板式换热器,排除选型过大的因素
( O( f1 L3 R  a: e. O, p9 V& Z      4、 水侧负荷太大? 根据涡街流量计显示不大啊。" e, l& A) B) F7 {& \8 C
      5、 内置水泵的因素?

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
2#
发表于 2009-8-7 11:33:26 |只看该作者
请问是什么机器,水冷?风冷?
# W7 Q0 B$ K# L* u9 p3 X. f5 @“冷凝温度45度 过冷3~5度,蒸发温度4~6度  出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度”* @# j) K3 E) Z3 Q" W$ i
以上条件个人觉得是缺制冷剂!
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
3#
发表于 2009-8-7 11:33:32 |只看该作者
膨胀阀的问题吧,开度小.
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
4#
发表于 2009-8-7 11:33:43 |只看该作者
低压高很可能是热气旁通了,还是却制冷剂!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
5#
发表于 2009-8-7 11:33:45 |只看该作者
你的过冷度3度左右,很可能热器旁通了,你先加制冷剂观察再说吧。水冷机?你上面不是说风冷么?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
6#
发表于 2009-8-7 11:33:47 |只看该作者
回复 11# 的帖子4 K, a# L. Z5 v" @( ^4 t
写错了 是冷水机 哈哈0 U0 T) B8 R6 `4 K& e! z- d! Y
你说的热气旁通是什么意思?我没明白是哪里的热气旁通了
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
7#
发表于 2009-8-7 11:33:47 |只看该作者
请高手支招!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
8#
发表于 2009-8-7 11:33:48 |只看该作者
回复 12# 的帖子
1 P( p6 c; f" D6 m是因为制冷剂太少,冷凝器里的热气跑到蒸发器里了。
7 N* M$ i, \4 `" z你冷却水进出水温多少?
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
9#
发表于 2009-8-7 11:33:49 |只看该作者
冷凝温度45度   几乎是不做功(有热才有冷),吸气温度18度,冷媒水出口12度对应吸气温度18度  不可能??????
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
10#
发表于 2009-8-7 11:33:50 |只看该作者
风测进口温度35度
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
11#
发表于 2009-8-7 11:33:52 |只看该作者
回复 15# 的帖子# W4 Q; A2 Q9 D9 v
这个是水源热泵制热工况么!是很正常呀!
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
12#
发表于 2009-8-7 11:33:54 |只看该作者
回复 17# 的帖子
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
13#
发表于 2009-8-7 11:33:57 |只看该作者
制冷剂少在加5-8公斤在说吧
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
14#
发表于 2009-8-7 11:33:58 |只看该作者
你那什么牌子的