请教各位大侠
3 N; H5 k' w: j9 |" _5 @现有一台冷水机,想改变频的,螺杆机,有级调节的,因为无法工作在50%一下负荷+ R; g. V  S9 G" B$ K
想找个合适的变频器! I9 w' q4 j" ]) O
因为系统太小了,想利用变频进一步降低负荷,最好独立控制模块的,就是不用改现有的控制器的  n" W# A; P" o- N% S
需要的传感器改成双头的即可。6 F  @% B6 ]& \" d; ~5 n9 n

& j1 Z  }% v5 k大家有没有方法?

0

主题

0

好友

9

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
5
积分
9
精华
0
主题
0
帖子
3
2#
发表于 2010-9-19 08:43:14 |只看该作者
为了积分,为了积分,我顶楼主的................................
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

2

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
1
积分
2
精华
0
主题
0
帖子
1
3#
发表于 2010-9-25 21:20:49 |只看该作者
你的冷水机没有50%的减负荷电磁阀的吗?把接回控制回路就可能把负荷控制到50%了呀!我以前做过一台特灵的中央空调也可以的.