请教各位大侠
: m6 W" ^% B4 l/ N1 }; o, v# N现有一台冷水机,想改变频的,螺杆机,有级调节的,因为无法工作在50%一下负荷0 r9 E+ h, ?+ R& E5 ?# W
想找个合适的变频器
) D u5 M' W0 i( ^, m" @" ?2 }因为系统太小了,想利用变频进一步降低负荷,最好独立控制模块的,就是不用改现有的控制器的; K8 l7 L3 H) u/ n3 l; J: R
需要的传感器改成双头的即可。: a. e) K5 z2 U* q1 \
5 u- D. e' b( X+ C% v% {1 L& w) w' Z
大家有没有方法? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2010-9-18
- 最后登录
- 2010-9-20
- 在线时间
- 0 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 9
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 3
![Rank: 1](static/image/common/star_level1.gif)
- 金币
- 5
- 积分
- 9
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 3
|
为了积分,为了积分,我顶楼主的................................ |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2010-9-25
- 最后登录
- 2010-9-25
- 在线时间
- 0 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 2
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 1
![Rank: 1](static/image/common/star_level1.gif)
- 金币
- 1
- 积分
- 2
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 1
|
你的冷水机没有50%的减负荷电磁阀的吗?把接回控制回路就可能把负荷控制到50%了呀!我以前做过一台特灵的中央空调也可以的. |
|
|
|
|
|
|
|
|