发表于 2009-8-11 11:12:01 |只看该作者 |倒序浏览
蛇形套管式冷凝器换热不行咋办?
0 N: J) ?4 f5 A7 f% s约克水冷柜机几乎用的全是蛇形套管式冷凝器.用了几年以后系统老是走高压.用克垢洗了也没用.谁有这方面的经验请指教!!!

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
2#
发表于 2009-8-11 11:12:12 |只看该作者
约克水冷柜机几乎用的全是蛇形套管式冷凝器.用了几年以后系统老是走高压.用克垢洗了也没用.谁有这方面的经验请指教!!!没有这方面的经验,但是觉得是不是没有清洗干净啊。& H8 z$ Q4 c. o- V7 ?# ?; y
也有可能,洗完之后是不是抽真空不合格,不凝气体堆积在冷凝器中了。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
3#
发表于 2009-8-11 11:12:13 |只看该作者
写了半天,居然掉线了,郁闷。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
4#
发表于 2009-8-11 11:12:14 |只看该作者
看来还是清洗不彻底造成的,制冷系统出现换热效果差的原因不仅仅是水垢的原因,在清洗时应该根据系统材质不同,采用不同的药剂,对克垢的效果不是很清楚,除了需要清洗、剥离系统的水垢,目前磷的问题,是很多清洗公司和水处理公司不能解决的问题。再有很重要的是系统粘泥和细菌也是影响换热效果的重要指标。所以,建议楼主找一家实力比较强的清洗或者水处理公司给以清洗。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
5#
发表于 2009-8-11 11:12:15 |只看该作者
套管式冷凝器是书呆子设计的产物,因为,除了用蒸馏水来冷却,其他水都会有不同的水垢产生,而化学除污是不能够彻底的,就像用洗洁精洗碗一样,必须借助抹布的机械力量才能够将油污清除,而套管式冷凝器是无法使用机械方法清污的。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
6#
发表于 2009-8-11 11:12:16 |只看该作者
搞个小水箱,用水泵打循环,加个几瓶盐酸,进水口接个三通,通压缩空气,用空气冲,这样效果好,我用过,洗过之后制冷系统运行冷凝压力一切正常.