蛇形套管式冷凝器换热不行咋办?
" C# T! W5 J% \ q约克水冷柜机几乎用的全是蛇形套管式冷凝器.用了几年以后系统老是走高压.用克垢洗了也没用.谁有这方面的经验请指教!!! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
约克水冷柜机几乎用的全是蛇形套管式冷凝器.用了几年以后系统老是走高压.用克垢洗了也没用.谁有这方面的经验请指教!!!没有这方面的经验,但是觉得是不是没有清洗干净啊。
; e' ^9 ]) H8 e) T; w: p1 q! ]也有可能,洗完之后是不是抽真空不合格,不凝气体堆积在冷凝器中了。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
看来还是清洗不彻底造成的,制冷系统出现换热效果差的原因不仅仅是水垢的原因,在清洗时应该根据系统材质不同,采用不同的药剂,对克垢的效果不是很清楚,除了需要清洗、剥离系统的水垢,目前磷的问题,是很多清洗公司和水处理公司不能解决的问题。再有很重要的是系统粘泥和细菌也是影响换热效果的重要指标。所以,建议楼主找一家实力比较强的清洗或者水处理公司给以清洗。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
套管式冷凝器是书呆子设计的产物,因为,除了用蒸馏水来冷却,其他水都会有不同的水垢产生,而化学除污是不能够彻底的,就像用洗洁精洗碗一样,必须借助抹布的机械力量才能够将油污清除,而套管式冷凝器是无法使用机械方法清污的。 |
|
|
|
|
|
|