关于多联机蒸发温度和吸气压力的问题
+ X# A# o. ^6 w4 G最近在做一个多联机的实验,下面是多联机外机的管路图(吸气压力测量点同于图中低压传感器点)。
/ ~& j/ i* ^) n0 f+ j5 {# s- \# O+ Y' }
有个问题一直困扰,我的理解,吸气压力和室内机蒸发压力之间差别应该不会很大,只有回气管路阻力损失而已,可是实验测得的数据蒸发器入口温度(近似为蒸发器盘管温度,如图1,稳定在14℃左右)和测得的吸气压力对应的蒸发温度(如图3,0.8MPa左右,查表的对应蒸发温度0℃左右)相差很大,不知道是实际中回气阻力真的有这么大还是我理解上有什么偏差?
* e% y1 t; Y- n/ _3 ~- n3 t: u; T5 o请高手指点,十分感谢!' \ o$ @/ J7 T
) @! u9 V2 W( Y: L: I
' P" A" k9 a+ J# Z4 f5 r6 A注:1.所测室内机与室外机间管路很短,大概在3m左右。4 h, W# F' C ?. B
( l9 J/ n* K. }
2.此系统使用了过冷却,不知道过冷却回路对吸气压力及室内蒸发温度影响有多大,从压焓图上分析似乎应工作在相同的蒸发压力下吧。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
你这个是R410a系统?数据有问题。( H. w' v7 D, S( ~. N
% M" o8 f1 s! l3 ~$ T, u
冷凝压力可能是16kg 么?26℃冷凝温度? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
可以先试试手摸一下蒸发器入口管路和压缩机回气管路,10摄氏度可以摸出来的
7 C, x- X: Q9 Q/ b! \在这种情况下,我会先怀疑那个温度传感器的布设或者准确性 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
考虑一下内机的能力是否与压机实时的吸入能力相当。