: t) G: ~: x' D$ b& }. n最近在做一个多联机的实验,下面是多联机外机的管路图(吸气压力测量点同于图中低压传感器点)。
" @6 X) [- {6 ?; x
$ T1 J# T6 v9 E- P, F7 ^有个问题一直困扰,我的理解,吸气压力和室内机蒸发压力之间差别应该不会很大,只有回气管路阻力损失而已,可是实验测得的数据蒸发器入口温度(近似为蒸发器盘管温度,如图1,稳定在14℃左右)和测得的吸气压力对应的蒸发温度(如图3,0.8MPa左右,查表的对应蒸发温度0℃左右)相差很大,不知道是实际中回气阻力真的有这么大还是我理解上有什么偏差?
% P2 @" v% e. W3 D请高手指点,十分感谢!3 e  E, ^" Q/ x: R  i
$ @9 ^% \$ p' _
* \+ c7 b) I" C& l1 ^) ^
注:1.所测室内机与室外机间管路很短,大概在3m左右。* N! i, D+ T" T' o. ^

; s( y% t0 [) _! n2 O2.此系统使用了过冷却,不知道过冷却回路对吸气压力及室内蒸发温度影响有多大,从压焓图上分析似乎应工作在相同的蒸发压力下吧。

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
2#
发表于 2009-8-3 11:21:15 |只看该作者
考虑一下内机的能力是否与压机实时的吸入能力相当。* u3 O* w. o( i2 g/ [+ g' A
有可能是内机回气小于压机吸气量。吸入口压力突降,使温度下降。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
3#
发表于 2009-8-3 11:21:17 |只看该作者
可以先试试手摸一下蒸发器入口管路和压缩机回气管路,10摄氏度可以摸出来的
8 S) n( `+ B/ R+ b  A# f: _在这种情况下,我会先怀疑那个温度传感器的布设或者准确性
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
4#
发表于 2009-8-3 11:21:20 |只看该作者
你这个是R410a系统?数据有问题。% Q( {% @$ w: |2 i' L! L
$ R6 a2 f* A! }. R& |9 `
冷凝压力可能是16kg 么?26℃冷凝温度?