关于多联机蒸发温度和吸气压力的问题
( X3 \7 d: H, E3 |最近在做一个多联机的实验,下面是多联机外机的管路图(吸气压力测量点同于图中低压传感器点)。
% L. h- @5 D5 Y8 M* v2 E$ l$ k7 U* x& [; |6 x
有个问题一直困扰,我的理解,吸气压力和室内机蒸发压力之间差别应该不会很大,只有回气管路阻力损失而已,可是实验测得的数据蒸发器入口温度(近似为蒸发器盘管温度,如图1,稳定在14℃左右)和测得的吸气压力对应的蒸发温度(如图3,0.8MPa左右,查表的对应蒸发温度0℃左右)相差很大,不知道是实际中回气阻力真的有这么大还是我理解上有什么偏差?
: l" @! X! V& C0 p" P: N请高手指点,十分感谢!
4 V& Y- \" Q3 L# O" I m& e' R4 |. D- |
- N& D# M3 o, j9 h注:1.所测室内机与室外机间管路很短,大概在3m左右。3 E; K/ ]0 `& ]3 O: z. F4 Z7 T# ~$ Y$ d
6 C3 _5 K# s3 }8 Y: [! X' X6 [8 M& ]2.此系统使用了过冷却,不知道过冷却回路对吸气压力及室内蒸发温度影响有多大,从压焓图上分析似乎应工作在相同的蒸发压力下吧。 |
|