关于多联机蒸发温度和吸气压力的问题
: t) G: ~: x' D$ b& }. n最近在做一个多联机的实验,下面是多联机外机的管路图(吸气压力测量点同于图中低压传感器点)。
" @6 X) [- {6 ?; x
$ T1 J# T6 v9 E- P, F7 ^有个问题一直困扰,我的理解,吸气压力和室内机蒸发压力之间差别应该不会很大,只有回气管路阻力损失而已,可是实验测得的数据蒸发器入口温度(近似为蒸发器盘管温度,如图1,稳定在14℃左右)和测得的吸气压力对应的蒸发温度(如图3,0.8MPa左右,查表的对应蒸发温度0℃左右)相差很大,不知道是实际中回气阻力真的有这么大还是我理解上有什么偏差?
% P2 @" v% e. W3 D请高手指点,十分感谢!3 e E, ^" Q/ x: R i
$ @9 ^% \$ p' _
* \+ c7 b) I" C& l1 ^) ^
注:1.所测室内机与室外机间管路很短,大概在3m左右。* N! i, D+ T" T' o. ^
; s( y% t0 [) _! n2 O2.此系统使用了过冷却,不知道过冷却回路对吸气压力及室内蒸发温度影响有多大,从压焓图上分析似乎应工作在相同的蒸发压力下吧。 |
|