设为首页收藏本站
搜索
查看: 3586|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

关于多联机蒸发温度和吸气压力的问题

[复制链接]

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-3 11:21:11 |只看该作者 |倒序浏览
关于多联机蒸发温度和吸气压力的问题
: z1 A8 d6 p& `5 ?3 ~# X4 _! w最近在做一个多联机的实验,下面是多联机外机的管路图(吸气压力测量点同于图中低压传感器点)。
' J+ S8 @9 T( r0 x
" M6 E9 ]' Y' ]$ r! L& N0 T有个问题一直困扰,我的理解,吸气压力和室内机蒸发压力之间差别应该不会很大,只有回气管路阻力损失而已,可是实验测得的数据蒸发器入口温度(近似为蒸发器盘管温度,如图1,稳定在14℃左右)和测得的吸气压力对应的蒸发温度(如图3,0.8MPa左右,查表的对应蒸发温度0℃左右)相差很大,不知道是实际中回气阻力真的有这么大还是我理解上有什么偏差?
! o+ i2 M9 d% e; m8 {9 A* j请高手指点,十分感谢!
; N# j" D6 ]# S6 Q! e, P7 D# C" N( ?, N" k5 R+ z5 ?

8 F7 y9 _* I* K9 y注:1.所测室内机与室外机间管路很短,大概在3m左右。' r0 N" Z+ L; L' d  a5 [
$ c9 c1 k, p+ [8 t: ^" ?
2.此系统使用了过冷却,不知道过冷却回路对吸气压力及室内蒸发温度影响有多大,从压焓图上分析似乎应工作在相同的蒸发压力下吧。

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
2#
发表于 2009-8-3 11:21:15 |只看该作者
考虑一下内机的能力是否与压机实时的吸入能力相当。! g$ K: k3 F0 s3 V2 t
有可能是内机回气小于压机吸气量。吸入口压力突降,使温度下降。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
3#
发表于 2009-8-3 11:21:17 |只看该作者
可以先试试手摸一下蒸发器入口管路和压缩机回气管路,10摄氏度可以摸出来的
8 j% ^; F2 X+ t0 z$ D在这种情况下,我会先怀疑那个温度传感器的布设或者准确性
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
4#
发表于 2009-8-3 11:21:20 |只看该作者
你这个是R410a系统?数据有问题。
! S2 o% r- \; |( g4 u) u
5 q1 F' c1 c6 p9 b, G' N冷凝压力可能是16kg 么?26℃冷凝温度?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-7-1 12:41 , Processed in 0.099877 second(s), 22 queries .