关于多联机蒸发温度和吸气压力的问题
: z1 A8 d6 p& `5 ?3 ~# X4 _! w最近在做一个多联机的实验,下面是多联机外机的管路图(吸气压力测量点同于图中低压传感器点)。
' J+ S8 @9 T( r0 x
" M6 E9 ]' Y' ]$ r! L& N0 T有个问题一直困扰,我的理解,吸气压力和室内机蒸发压力之间差别应该不会很大,只有回气管路阻力损失而已,可是实验测得的数据蒸发器入口温度(近似为蒸发器盘管温度,如图1,稳定在14℃左右)和测得的吸气压力对应的蒸发温度(如图3,0.8MPa左右,查表的对应蒸发温度0℃左右)相差很大,不知道是实际中回气阻力真的有这么大还是我理解上有什么偏差?
! o+ i2 M9 d% e; m8 {9 A* j请高手指点,十分感谢!
; N# j" D6 ]# S6 Q! e, P7 D# C" N( ?, N" k5 R+ z5 ?
8 F7 y9 _* I* K9 y注:1.所测室内机与室外机间管路很短,大概在3m左右。' r0 N" Z+ L; L' d a5 [
$ c9 c1 k, p+ [8 t: ^" ?
2.此系统使用了过冷却,不知道过冷却回路对吸气压力及室内蒸发温度影响有多大,从压焓图上分析似乎应工作在相同的蒸发压力下吧。 |
|