设为首页收藏本站
搜索
查看: 3551|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

关于多联机蒸发温度和吸气压力的问题

[复制链接]

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-3 11:21:11 |只看该作者 |倒序浏览
关于多联机蒸发温度和吸气压力的问题
( E. l( q! M" G  t/ o最近在做一个多联机的实验,下面是多联机外机的管路图(吸气压力测量点同于图中低压传感器点)。
0 T# p: g2 P8 l1 X5 k9 `5 Z+ c. ~" B; j
有个问题一直困扰,我的理解,吸气压力和室内机蒸发压力之间差别应该不会很大,只有回气管路阻力损失而已,可是实验测得的数据蒸发器入口温度(近似为蒸发器盘管温度,如图1,稳定在14℃左右)和测得的吸气压力对应的蒸发温度(如图3,0.8MPa左右,查表的对应蒸发温度0℃左右)相差很大,不知道是实际中回气阻力真的有这么大还是我理解上有什么偏差?1 ]4 B/ I5 V5 S: [( l
请高手指点,十分感谢!8 u2 p- M+ e: Z: T
& W1 X- ~3 r: W/ u/ v6 d

& E# {5 o0 q1 `: @$ F注:1.所测室内机与室外机间管路很短,大概在3m左右。  [* i0 m" z4 |1 Y' q

9 v% J( Q% R/ `# ^4 k0 f+ ~2.此系统使用了过冷却,不知道过冷却回路对吸气压力及室内蒸发温度影响有多大,从压焓图上分析似乎应工作在相同的蒸发压力下吧。

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
2#
发表于 2009-8-3 11:21:15 |只看该作者
考虑一下内机的能力是否与压机实时的吸入能力相当。) c* Y" l6 x& g  }9 k# f: P
有可能是内机回气小于压机吸气量。吸入口压力突降,使温度下降。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
3#
发表于 2009-8-3 11:21:17 |只看该作者
可以先试试手摸一下蒸发器入口管路和压缩机回气管路,10摄氏度可以摸出来的# }0 K$ Z3 O, C8 V6 u
在这种情况下,我会先怀疑那个温度传感器的布设或者准确性
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
4#
发表于 2009-8-3 11:21:20 |只看该作者
你这个是R410a系统?数据有问题。6 @9 Q; V& F! q2 e7 }
- x) }2 W# p+ o! {3 j
冷凝压力可能是16kg 么?26℃冷凝温度?
回复