空气冷却器。蒸发器被霜堵塞: M$ B9 x/ k% Z
可能的原因
处理的方法
a). 缺少或者不良的融霜程序。
* ~' ~9 e  `7 s2 [3 r  fb). 由于从下述来的湿负荷,冷库内的空气温度太高。3 d- Q( o" N! n$ v9 x5 b9 D# V
   1). 不包装的物件。9 n5 _/ A1 F  i; Y
   2).空气通过裂缝或者开的门侵入冷库。
0 w. y8 R  W( b  {
安装融霜系统或者高速融霜方法。- z5 z& A1 M$ ]; \. ], e
; n7 u' U) p& ?% U2 `: |5 J8 M- \
) d3 g5 g/ }6 W; U- c6 R
建议对物件包装或者调整融霜方法。
" F8 e, E' u6 i  e3 v4 {  A修理裂缝。建议将门保持关闭。1 t% f& O; [. t# L+ E
1 k6 A8 R1 I! o0 ~6 C4 Z
空气冷却器蒸发器只在靠近热力膨胀阀的管路上结霜,在热力膨胀阀上严重结霜。0 k) K8 q5 f: A0 p; z' K( a4 J9 F
[table][tr][td=1,1,295]
可能的原因
[/td][td=1,1,273]
处理的方法
[/td][/tr][tr][td=1,1,295]由于下述蒸发器的制冷剂供液太小:* o/ M) S6 Z( Q2 W# E% f! [
a). 热力膨胀阀有故障,例如# t3 F8 O7 a$ H! E4 y
   1). 流口组太小。- E0 o- D8 i9 O3 Y
   2). 过热太大。9 |$ l) I/ K! ^7 P6 V" E- G
   3). 温包充注部分泄漏。
$ ^! n9 K1 k2 e% _8 j   4). 脏过滤顺部分堵塞。
0 q* r) `. f; q! l2 e/ R1 g% ~   5). 流口组部分被冰堵塞。# y, T5 y4 `4 X  {- v
b). 如在“视镜中的蒸气泡”中所述的故障。- f8 `! L5 l- a
[/td][td=1,1,273]
& |# v3 b5 r* p$ q# d
" ^' ]. j3 ~9 R- G分析原因(热力膨胀阀)