【制冷系统故障分析】空气冷却器,蒸发器被霜堵塞

[复制链接]

35

主题

0

好友

568

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
254
积分
568
精华
0
主题
35
帖子
49
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-25 13:50:45 |只看该作者 |倒序浏览
空气冷却器。蒸发器被霜堵塞
" N. m# K, h' F5 v! i4 d* F/ ]/ Z3 k
可能的原因
处理的方法
a). 缺少或者不良的融霜程序。& E& X$ Z6 R) l" l3 b
b). 由于从下述来的湿负荷,冷库内的空气温度太高。, Z, i4 q& c2 X1 f) E" ~
   1). 不包装的物件。
, ?/ n) c' |$ A5 ~   2).空气通过裂缝或者开的门侵入冷库。
( l0 q. `+ i9 X) d# u1 m: _9 O1 l
安装融霜系统或者高速融霜方法。3 M( R3 s$ o; h; W

/ U; c. X7 ~1 @6 L; q7 i  z. f4 S+ G( y
建议对物件包装或者调整融霜方法。5 F; ^+ n3 u- q& Q, B% j
修理裂缝。建议将门保持关闭。7 {; y$ h1 l& Q0 J

3 G  N$ p! f- U3 l$ |! J% A空气冷却器蒸发器只在靠近热力膨胀阀的管路上结霜,在热力膨胀阀上严重结霜。
6 J# k4 O/ c& ]! s[table][tr][td=1,1,295]
可能的原因
[/td][td=1,1,273]
处理的方法
[/td][/tr][tr][td=1,1,295]由于下述蒸发器的制冷剂供液太小:
7 T" a" e# i0 q' E: [a). 热力膨胀阀有故障,例如
6 k. z4 I" N% y* |2 E   1). 流口组太小。
6 g& n" T- m6 ?   2). 过热太大。+ Y+ {( C: f+ N, S
   3). 温包充注部分泄漏。( n* |  [- m) ^
   4). 脏过滤顺部分堵塞。3 Y2 }: m, M( j6 m( `8 E
   5). 流口组部分被冰堵塞。% m: z& C( B9 `: J; d5 b
b). 如在“视镜中的蒸气泡”中所述的故障。
; J5 C9 ~0 y* C; t0 I& {/ ^[/td][td=1,1,273]
( a: i& B9 y4 c5 a5 |) d# {9 ]) b4 j/ v' A2 S" o
分析原因(热力膨胀阀)