空气冷却器。蒸发器被霜堵塞) l1 h0 s5 ]4 n% h0 }: N! s1 q% R* e
可能的原因
处理的方法
a). 缺少或者不良的融霜程序。
) v' W! r( b( Y) Jb). 由于从下述来的湿负荷,冷库内的空气温度太高。
1 t1 r0 m8 ^! C. w4 p, Z% k3 u   1). 不包装的物件。! C; F1 U+ @' R9 R8 b, O! d( S
   2).空气通过裂缝或者开的门侵入冷库。% e2 y+ W2 k" u3 _$ z$ W7 F6 \* G
安装融霜系统或者高速融霜方法。* P3 e; C3 L0 J- A5 N$ y

5 Y7 O: A- Q4 [1 q- K* v2 P7 I& t. |4 k# f
建议对物件包装或者调整融霜方法。
* Y, b' G! m" }) |修理裂缝。建议将门保持关闭。- C" {- ]  q; u" W2 a/ T* |6 B. I- L
( M& Y. i; c, A8 d, y3 `! a
空气冷却器蒸发器只在靠近热力膨胀阀的管路上结霜,在热力膨胀阀上严重结霜。) s) \- O) L! D
[table][tr][td=1,1,295]
可能的原因
[/td][td=1,1,273]
处理的方法
[/td][/tr][tr][td=1,1,295]由于下述蒸发器的制冷剂供液太小:
6 o) Y; z% ]8 L3 R% `7 ma). 热力膨胀阀有故障,例如1 K7 Z6 a+ G& E7 F/ Y
   1). 流口组太小。2 V+ M# N9 ?6 e/ c& z3 ]# v7 u
   2). 过热太大。8 T% d. b! |. C  R4 l4 B
   3). 温包充注部分泄漏。
1 W8 W0 M3 w: S& Y4 w5 \   4). 脏过滤顺部分堵塞。
( t; H- t* p8 d0 V/ q   5). 流口组部分被冰堵塞。  y' \0 }, g+ O9 Z( V! Y2 z* o
b). 如在“视镜中的蒸气泡”中所述的故障。1 c" D4 j/ B3 d- L
[/td][td=1,1,273]
5 j7 y* a  h& D. k  l
8 }, `9 @! b" o! I分析原因(热力膨胀阀)