空气冷却器。蒸发器被霜堵塞
( W: h& ^  W% `0 s3 R! J' p% r
可能的原因
处理的方法
a). 缺少或者不良的融霜程序。6 e% n" M( N0 V1 G5 }1 M7 M) F
b). 由于从下述来的湿负荷,冷库内的空气温度太高。
( U" f) |! B. v1 S2 H* \) \9 l/ y   1). 不包装的物件。
- A1 q! k; t& e( `7 Q   2).空气通过裂缝或者开的门侵入冷库。
4 Y9 I) m5 `. l1 K8 G! ]6 o. H( N3 A
安装融霜系统或者高速融霜方法。+ |) C! W. X- ]. }/ ^

2 ]1 U! ?) i6 u, k/ t2 i9 A) K
" w* F6 [5 s. ^! q: _/ o. f  C建议对物件包装或者调整融霜方法。
! a6 a3 K5 n6 D% F0 \+ v修理裂缝。建议将门保持关闭。" l+ e% |$ C- y

# W) K0 _0 s# c4 |; Z  I空气冷却器蒸发器只在靠近热力膨胀阀的管路上结霜,在热力膨胀阀上严重结霜。! i7 P' ^7 \7 @' B+ K$ |
[table][tr][td=1,1,295]
可能的原因
[/td][td=1,1,273]
处理的方法
[/td][/tr][tr][td=1,1,295]由于下述蒸发器的制冷剂供液太小:
) K3 }2 B; {  Na). 热力膨胀阀有故障,例如/ ^: X- N5 {5 w  C$ m; S: u4 V
   1). 流口组太小。- n8 ?/ D+ M( z+ L9 `
   2). 过热太大。
6 I, i  f( I( s; Z   3). 温包充注部分泄漏。$ H( g9 K1 ^3 Y2 P
   4). 脏过滤顺部分堵塞。% P3 b5 c6 C: b, C& M
   5). 流口组部分被冰堵塞。
* w3 K' `" q6 p/ C% A: sb). 如在“视镜中的蒸气泡”中所述的故障。
2 w& D; @" L7 V& h[/td][td=1,1,273]
4 T0 L% H& x* I& q7 |' l1 M; J0 e1 @) {8 v" O5 S% t
分析原因(热力膨胀阀)