- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191

- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
如何验算分体式空调机外压头是否足够
! _- r: k& ~3 b2 q* H5 Z$ ^在做一个学校空调,每个教室放2台3HP分体机。(方案已定)
" Y+ i% O6 I" a$ f+ i现在问题是部分机组管长超过30m。初步解决方法是管径加大一级,但甲方不放心,需要进行验证计算。
# g3 ~) x. e7 v E$ v问题:
/ }" g* \- o/ z, H1.如何计算3HP(DAIKIN,R410A)分体机出口压力;6 e& @( w0 f9 E. Y( p5 k3 |, e
4 u7 a- s; G6 o5 o, d2.如何计算管道压力损失(液、气2态;蒸发器压损等等)。 F+ L. f# m% @9 Y- f/ E
3.是否出口压力大于管道压损即满足要求? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
 
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
这不是一个计算的问题。+ f7 t7 W7 i2 ]6 S/ K. ~
你要取得设备供应商的认可。
/ @, g9 U1 k/ }4 f" C0 k6 \. G _即其产品是否能在此条件下长期工作。& e. P# W9 |& }9 V R
否则维修保证由谁保证。1 C& u; \6 i# E% |
2 O* u, U/ n! }0 m
实际上你所提的问题是设备设计问题。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-17
- 最后登录
- 2010-10-29
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 345
- 主题
- 49
- 精华
- 0
- 帖子
- 80

- 金币
- 247
- 积分
- 345
- 精华
- 0
- 主题
- 49
- 帖子
- 80
|
上海恒飞工程制冷设备有限公司:专业从事冷库设计,冷库安装,大型制冷公司!生产冷藏冷库,冷冻冷库,速冻冷库,保鲜冷库,医药冷库,销售冷库设备,冷库机组,进口,国产压缩机等冷库设备。欢迎致电:021-36331899 021-36331699 www.shfei.com |
|
|
|
|
|
|
|
|