如何验算分体式空调机外压头是否足够
! _- r: k& ~3 b2 q* H5 Z$ ^在做一个学校空调,每个教室放2台3HP分体机。(方案已定)
" Y+ i% O6 I" a$ f+ i现在问题是部分机组管长超过30m。初步解决方法是管径加大一级,但甲方不放心,需要进行验证计算。
# g3 ~) x. e7 v  E$ v问题:
/ }" g* \- o/ z, H1.如何计算3HP(DAIKIN,R410A)分体机出口压力;6 e& @( w0 f9 E. Y( p5 k3 |, e

4 u7 a- s; G6 o5 o, d2.如何计算管道压力损失(液、气2态;蒸发器压损等等)。  F+ L. f# m% @9 Y- f/ E
3.是否出口压力大于管道压损即满足要求?

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
2#
发表于 2009-8-5 09:08:16 |只看该作者
这不是一个计算的问题。+ f7 t7 W7 i2 ]6 S/ K. ~
你要取得设备供应商的认可。
/ @, g9 U1 k/ }4 f" C0 k6 \. G  _即其产品是否能在此条件下长期工作。& e. P# W9 |& }9 V  R
否则维修保证由谁保证。1 C& u; \6 i# E% |
2 O* u, U/ n! }0 m
实际上你所提的问题是设备设计问题。