如何验算分体式空调机外压头是否足够
" t6 K% B( R+ p) M, [" v在做一个学校空调,每个教室放2台3HP分体机。(方案已定)
1 E; a6 D4 j# x0 @( B1 X' j现在问题是部分机组管长超过30m。初步解决方法是管径加大一级,但甲方不放心,需要进行验证计算。0 F6 j4 r) P$ t! Q, n
问题:
' z! I) t/ q5 ?; U5 ?/ L1.如何计算3HP(DAIKIN,R410A)分体机出口压力;
+ U1 I$ q' s. C. I, t0 K' S! K7 A2 U3 N K. W0 A, ?* M5 u; _$ Y
2.如何计算管道压力损失(液、气2态;蒸发器压损等等)。4 J$ N N" Q% Q. y/ `7 u3 {
3.是否出口压力大于管道压损即满足要求? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
这不是一个计算的问题。 G# L5 Q M! D- |' x; c
你要取得设备供应商的认可。
. J, K. l; b z6 g即其产品是否能在此条件下长期工作。$ c/ B& G# F2 ]# ^
否则维修保证由谁保证。
$ j6 R) V. Z9 q! W1 O2 M' B) `! X( [/ a2 }" [" E( \
实际上你所提的问题是设备设计问题。 |
|
|
|
|
|
|