" t6 K% B( R+ p) M, [" v在做一个学校空调,每个教室放2台3HP分体机。(方案已定)
1 E; a6 D4 j# x0 @( B1 X' j现在问题是部分机组管长超过30m。初步解决方法是管径加大一级,但甲方不放心,需要进行验证计算。0 F6 j4 r) P$ t! Q, n
问题:
' z! I) t/ q5 ?; U5 ?/ L1.如何计算3HP(DAIKIN,R410A)分体机出口压力;
+ U1 I$ q' s. C. I, t0 K' S! K7 A2 U3 N  K. W0 A, ?* M5 u; _$ Y
2.如何计算管道压力损失(液、气2态;蒸发器压损等等)。4 J$ N  N" Q% Q. y/ `7 u3 {
3.是否出口压力大于管道压损即满足要求?

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
2#
发表于 2009-8-5 09:08:16 |只看该作者
这不是一个计算的问题。  G# L5 Q  M! D- |' x; c
你要取得设备供应商的认可。
. J, K. l; b  z6 g即其产品是否能在此条件下长期工作。$ c/ B& G# F2 ]# ^
否则维修保证由谁保证。
$ j6 R) V. Z9 q! W1 O2 M' B) `! X( [/ a2 }" [" E( \
实际上你所提的问题是设备设计问题。
回复

使用道具 举报

49

主题

0

好友

345

积分

高中生

Rank: 4

金币
247
积分
345
精华
0
主题
49
帖子
80
3#
发表于 2009-8-13 16:41:34 |只看该作者
上海恒飞工程制冷设备有限公司:专业从事冷库设计,冷库安装,大型制冷公司!生产冷藏冷库,冷冻冷库,速冻冷库,保鲜冷库,医药冷库,销售冷库设备,冷库机组,进口,国产压缩机等冷库设备。欢迎致电:021-36331899   021-36331699  www.shfei.com