分析与检测: 在现场观察,试机前3秒和送风模式下没有异常声音,当压缩机启动后室内蒸发器出现异常的制冷剂气流声。检查室内蒸发器输出管和冷凝器铜管(连接处不上螺纹铜管),刚好在室内蒸发器连接处,两个低压管的3/4处变扁。8 f+ B) W! C" W( E; |1 {0 Z% p
维修方法;更换连接管,制冷剂流动畅通,即异常噪音消除。 e0 n, Q6 H% n5 a; k5 K
经验与体会:出现制冷流动声,可确定制冷剂流通不畅,连接管严重弯扁。管道一定要采用原来公司提供的装配管,在弯曲时也要注意均匀用力,逐段弯曲,避免出现硬弯5 S. y1 r& U+ X
文章摘自www.zykt120.com