设为首页收藏本站
搜索
查看: 3016|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

海尔中央空调器KTR-28Q四面出风嵌入机制冷时,室内机噪音异常

[复制链接]

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-13 16:20:32 |只看该作者 |倒序浏览
    分析与检测: 在现场观察,试机前3秒和送风模式下没有异常声音,当压缩机启动后室内蒸发器出现异常的制冷剂气流声。检查室内蒸发器输出管和冷凝器铜管(连接处不上螺纹铜管),刚好在室内蒸发器连接处,两个低压管的3/4处变扁。
+ t5 b. V3 h* \+ N" J' P   
维修方法;更换连接管,制冷剂流动畅通,即异常噪音消除。" `6 ?; ]& Z; d) K: c) X
    经验与体会:出现制冷流动声,可确定制冷剂流通不畅,连接管严重弯扁。管道一定要采用原来公司提供的装配管,在弯曲时也要注意均匀用力,逐段弯曲,避免出现硬弯

' h9 t% \: [& |3 T     文章摘自www.zykt120.com

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
2#
发表于 2009-10-13 16:21:14 |只看该作者
更多分享请访问www.zykt120.com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 12:26 , Processed in 0.091435 second(s), 22 queries .

回顶部