一台奇怪的主机,大家来指教指教哈
, \( Z# M! e7 |; Q螺杆机运行时蒸发器趋近温度很高,蒸发温度-2度 冷水出水温度9度  b4 ]+ u; a( B4 V- \
其他数据正常,请问该怎么办乐
( C6 O$ \3 m/ p) @, e  J" w+ {- c个人认为有可能是是油进了蒸发器,如果是油进了蒸发器该怎么整啊!!0 `% y/ S' ?; B& {! Y! g

7 w8 h% z6 \) I& P0 |+ W' w% _' P那我再补充下咯 满液式蒸发器
9 n0 s( ~; G% z1 b: ]运行的时候高压13公斤 低压4公斤多 制冷剂是R22  5 A4 f: j( T" g+ w8 `
我说的机组是特灵RTHB450机组 制冷量是450冷吨的
  F  S. w" u1 g4 r( s2 A9 g
2 z1 x2 S' k. X+ p9 {顺便讲述下这个机子的历史哈% `1 T; ^& d, q$ _% }+ c9 p" p) L
最早先是交流接触器卡死 导致烧坏了电机
4 v; \# C0 B0 d5 E换了电机后冲氮检漏
: j" Q  h: s0 g1 t8 _加冷油 +冷媒
, J9 `% \0 x5 D" g然后跟换了N次油过滤器,现在油终于还算干净/ K0 J. K9 Y4 Z7 ^3 i# X$ \0 |. E; i
更换冷媒过滤器(很脏,全是烧毁电机线圈的炭灰); Z* I* \6 o& v. r
正常运行了几个小时正常关机/ v* @- t+ R3 g
; N  s& t# S. O& W$ Q; V# g% _
再次准备跟换冷媒过滤器 却发现过滤器很干净,就又装上去了3 W. ~& w3 B  h
之后又正常运行了一天,正常关机0 M3 {* r: r: l9 g7 B
再过一天开机运行一段时间就报错:“低蒸发冷媒” 趋近温度高

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
2#
发表于 2009-8-3 17:23:00 |只看该作者
首先应知道是满液式蒸发器还是干式蒸发器,另外还要看压缩机的吸排气压力、温度以及制冷剂的供液情况。如果真是油跑进满液式蒸发器中,可将制冷剂全部蒸发到冷凝器中,然后将油通过油泵或其他途径泵回油箱,要分析跑油原因。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
3#
发表于 2009-8-3 17:23:00 |只看该作者
如果是蒸发器积油了,那么压缩机会缺油,油视镜是否满,油位有没有出现报警,如果正常,就不是跑油的问题
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
4#
发表于 2009-8-3 17:23:02 |只看该作者
楼主能说说低压压力,高压压力是多少吗?就你上面的信息是无法判断的。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
5#
发表于 2009-8-3 17:23:06 |只看该作者
罗杆机组大部分是干式蒸发器。如果是干式蒸发器可以将供液关闭,启动机组上至满载。蒸发器内有油油内肯定有大量氟,这是油中的氟突然压力降低大量蒸发,吸气夹带着油滴回到压缩机。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
6#
发表于 2009-8-3 17:23:06 |只看该作者
提高冷却水的温度,部分负荷运行,看看是否能拉回来
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
7#
发表于 2009-8-3 17:23:11 |只看该作者
蒸发器趋近温度很高?不明白是什么意思!
3 {. Q) B3 l0 [8 h$ G! _$ L! U蒸发温度-2度,冷水出水温度9度!也比较正常啊!不像蒸发器内形成油膜引起的故障啊!
# _' w+ i. I  M2 h斑竹能否更具体的给出一些参数!比如回气温度和排气温度。。。。!
; u* k* w  _4 q如果真的在蒸发器集油!还是有几种解决方法的!蒸发器趋近温度:就是冷冻水出水温度和制冷剂蒸发温度的温差
6 @% s9 L: H, J& ^# l! G. g3 ~4 p这个数据主要是判断热交换的效过怎么样
( W# p1 W! p( V* @一般我们的机组的趋近温度在0-3度之内,可这个趋近温度超过了11度
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
8#
发表于 2009-8-3 17:23:13 |只看该作者
蒸发器趋近温度很高?不明白是什么意思!
5 o/ z# A5 j8 K! D7 y蒸发温度-2度,冷水出水温度9度!也比较正常啊!不像蒸发器内形成油膜引起的故障啊!
# V1 n2 s" V* T) y, I) y0 }4 [4 L斑竹能否更具体的给出一些参数!比如回气温度和排气温度。。。。! 9 R) ?- M. ?: ?, ]: x. ^, V
如果真的在蒸发器集油!还是有几种解决方法的!- Z+ J/ |- f) T" F  n% d6 p+ S
; s5 ^4 {$ f* k5 ~
蒸发器趋近温度:就是冷却水出水温度和制冷剂蒸发温度的温差 & }. G% o- y$ l
这个数据主要是判断热交换的效过怎么样 # n/ r7 N8 ]- ^8 S+ p& O1 Q% l2 T
一般我们的机组的趋近温度在0-3度之内,可这个趋近温度超过了11度 斑竹,你说的“就是冷却水出水温度和制冷剂蒸发温度的温差”里面是冷却水出水温度吗?小弟觉得是冷冻水出水温度吧,请指正!!!!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
9#
发表于 2009-8-3 17:23:15 |只看该作者
首先应知道是满液式蒸发器还是干式蒸发器,另外还要看压缩机的吸排气压力、温度以及制冷剂的供液情况。如果真是油跑进满液式蒸发器中,可将制冷剂全部蒸发到冷凝器中,然后将油通过油泵或其他途径泵回油箱,要分析跑油原因。能使用电动油泵吗,这样的油泵从那里购买.
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
10#
发表于 2009-8-3 17:23:16 |只看该作者
罗杆机组大部分是干式蒸发器。如果是干式蒸发器可以将供液关闭,启动机组上至满载。蒸发器内有油油内肯定有大量氟,这是油中的氟突然压力降低大量蒸发,吸气夹带着油滴回到压缩机。你着样当然能回去一步分,但是把供液关闭不一定等于不排气,排出去的油就一顶小于吸入的油吗,请再解释!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
11#
发表于 2009-8-3 17:23:20 |只看该作者
1水流水质结垢可以不考虑 因为和这个机组并联的机组正常
8 `& L! `8 B: a9 q/ g: q/ g2膨胀阀门已经检查能正常工作
3 _( P  r' }* P  q" v) [; V3这个机组只在冷凝器和蒸发器之间有个过滤器,而且已经拆下来看过,过滤器非常的干净& N& T  i9 I0 k# S. e
4这个机组的油箱的油位看不到的,能通过其他途径判断油位是否够吗" U& @! M3 G4 V8 p; F7 D* e
5, 6这是机字以前是好的怎么会有安装问题啊
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
12#
发表于 2009-8-3 17:23:23 |只看该作者
也有可能蒸发器水管路有垢或部分堵塞.
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
13#
发表于 2009-8-3 17:23:26 |只看该作者
最好还是请搂住提供一下机组的“客户报告,冷媒报告和压宿机报告”中的参数的内容。蒸发器是满液式的。
$ N3 w# e7 T. C( ^( D搂主有没有尝试过手动测试膨胀阀,看看有没有动作或在开度大概为0的时候有没有咔咔的声音呢?
: E0 W, a' q* n0 x' [如果确认是跑油了,试一试下面的方法:* b" Q+ [7 Z. e% E7 H$ E& h
提高冷却水的温度,然后在UCP2的面板上手动控制关小电子膨胀阀的开度,使压宿机的排气过热度在15摄氏度左右(正常值是11C),运行大概2小时后观察蒸发器的趋近温度是不是有所降低。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
14#
发表于 2009-8-3 17:23:31 |只看该作者
少量油带进蒸发器也很正常,有的机组自带回油管,自控水平高的有油蒸馏系统,打开开关就是拉。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
15#
发表于 2009-8-3 17:23:35 |只看该作者
个人看法:
4 S  Q3 x$ J: v8 d$ E1.肯定是制冷剂供应不足。不是膨胀阀脏堵,就是膨胀阀前的球阀没有完全打开(有可能阀的孔和阀体的孔错位)。转动球阀试试看液位会不会上升。
( T7 y. N. \  c, u6 w& t( X" ?$ X2.满液式蒸发器中肯定会有油,但是液态制冷剂会将油溶合,而上部换热管上的又不用担心,因为满液式机组的换热主要在浸入制冷剂中的铜管。
$ K, X. \6 T4 G3、满液式机组的压缩机排气温度并不高,如果排气温度高只有两种情况:1、蒸发温度太低;2、冷凝温度太高。