  我国对中央空调噪音标准有严格的限定,制冷量在2500~4500W的分体空调器,室内机噪音要小于48db,室外机噪音要小于58db。据调查显示,不干扰人类正常睡眠、休息的噪音值,白天为50db,夜间为45db,很多空调用户都投诉家用空调噪音大,已经影响了正常的休息,其实想要降低空调噪音,还是有方式可循的。今天让我们一起探寻“如何降噪音”?
3 W: _8 Z4 h5 s) H  ^  
0 Q) r# l0 p* a2 p& h# R' R; z* d; `5 {  中央空调噪音标准-降噪 选准产品很关键* H9 c# a+ S. r
  & ^6 K  r) G( k6 _3 w2 ~" S! N
  空调的性能各异,产生的噪音值也不尽相同,用户在选择时要看清楚空调的噪音量,尽量选择低噪音、静音效果好的产品。
. y3 k9 m; m( S/ J+ n. g- r  
; V' w- @* e0 l5 ~6 ?  中央空调噪音标准-安装时做好防振降噪工作/ G) T* {7 \9 u: K
  ! B( B& b% P' z; G
  众所周知,声音是由振动产生,所以想要减少噪音还需从防振做起。目前很多厂家在设计安装中央空调时,会对空调采取防振降噪措施,应选用噪音低、振动小的横置式涡旋压缩机,并采用隔音罩;在压缩机、内置水泵采用减振基座;面板内贴13mm厚的玻璃棉吸音复合材料;风扇采用高效低噪声机翼形叶片,风机转速控制在720r/min以下,并采用变速调节,降低夜间噪声;机组内所有连管及支架均采取减振措施等,通过以上手段可很大程度降低噪音,为人们创造了一个相对安静的生活环境。0 M/ F2 q+ A. @' z2 B4 Z
  9 F. i0 j' c: s5 [
  安装时,要做好中央空调减振降噪工作
" n# X' r$ ]6 V* U/ M" N0 h0 O
  * q8 ^& v: J0 x6 a" O+ R
  在家用中央空调机组的安装时,室外机应尽可能落地安装,基座下垫减振块或10~15mm厚的胶皮,保持机组平稳;所有与外间连接的管路均应采用减振软管;进排风要通畅,减少回流,排风口如需接短管应与厂家联系。在安装中央空调时,业主最好提醒安装团队做好减振工作,并在旁监督。$ S  R9 x5 \& B, z
  % y& X, M! w" v0 H5 @
  中央空调噪音标准-具体问题具体分析: E% k$ ?1 F# m% r) M
  
3 ]7 L- O! `9 T  很多中央空调不满足室内噪音标准要求,在安装时需更加留心,在必要时可采用一定的措施。
* P0 }! w  j7 r  2 d! W! Y4 E3 y+ r  \8 ^) m7 i- T
  一、在家用中央空调室内机机组下面应放置25mm厚的减振吸音板,并且用减振支托架,该板应大于机组底座面积,对机组进行减振。
8 B# _  Q0 W/ T- L+ f. d' D# c  " W! _9 k- Q" u" s
  二、如果噪音过大,可以设置送风和回风消声静压箱。% i  Y9 Q# `# v: i3 C- L
  
& Q$ k% {3 U+ F% ?" B8 E$ E/ a  三、控制好连接风管内部风速,以不大于3m/s为宜;在风管的三通、弯头、阀门等零部件之间的长度应有3~5倍风管直径的直线距离。9 a' T5 M* y! u. ], d7 Y4 U! [
  + I  @( `* i" f# S3 a
  四、中央空调室内机及送风口,不宜安装在用户经常停留的位置正上方,最好有所偏离,安装在走道及吊顶处,美观且人体感知的噪音小。