  我国对中央空调噪音标准有严格的限定,制冷量在2500~4500W的分体空调器,室内机噪音要小于48db,室外机噪音要小于58db。据调查显示,不干扰人类正常睡眠、休息的噪音值,白天为50db,夜间为45db,很多空调用户都投诉家用空调噪音大,已经影响了正常的休息,其实想要降低空调噪音,还是有方式可循的。今天让我们一起探寻“如何降噪音”?
2 v& T4 \, f6 j# F' q7 z% n0 N  # b3 ]. C3 O  n2 E! B/ J
  中央空调噪音标准-降噪 选准产品很关键3 R; h/ z( `4 `7 z
  8 {5 m& [1 L9 c/ k
  空调的性能各异,产生的噪音值也不尽相同,用户在选择时要看清楚空调的噪音量,尽量选择低噪音、静音效果好的产品。
6 Y# d( V: D* E3 m0 z/ y  
: _- v2 s- ?3 s( \  中央空调噪音标准-安装时做好防振降噪工作; |+ Q: ^8 x. v. L. S
  
' ^9 ]' g! u% k$ Z  g, R  B& v  众所周知,声音是由振动产生,所以想要减少噪音还需从防振做起。目前很多厂家在设计安装中央空调时,会对空调采取防振降噪措施,应选用噪音低、振动小的横置式涡旋压缩机,并采用隔音罩;在压缩机、内置水泵采用减振基座;面板内贴13mm厚的玻璃棉吸音复合材料;风扇采用高效低噪声机翼形叶片,风机转速控制在720r/min以下,并采用变速调节,降低夜间噪声;机组内所有连管及支架均采取减振措施等,通过以上手段可很大程度降低噪音,为人们创造了一个相对安静的生活环境。
- A) @5 G* f+ M    F! U: w3 |, ]+ i- Q. m: K
  安装时,要做好中央空调减振降噪工作' V6 g; L8 V, o% v; F% H) j
  
% n% t& _1 W* \' w( \+ t7 Z7 E. V3 X" p  在家用中央空调机组的安装时,室外机应尽可能落地安装,基座下垫减振块或10~15mm厚的胶皮,保持机组平稳;所有与外间连接的管路均应采用减振软管;进排风要通畅,减少回流,排风口如需接短管应与厂家联系。在安装中央空调时,业主最好提醒安装团队做好减振工作,并在旁监督。2 X; ]8 O2 b! \% Z2 L
  : M+ ~7 A2 W6 q
  中央空调噪音标准-具体问题具体分析8 _4 ?4 k, ?/ u0 |3 t' k8 \
  % {7 }. `0 }4 k: ]4 _
  很多中央空调不满足室内噪音标准要求,在安装时需更加留心,在必要时可采用一定的措施。6 t$ |) G' M: T3 i
  3 H  g2 G+ m( P$ i8 X, R1 k! ~
  一、在家用中央空调室内机机组下面应放置25mm厚的减振吸音板,并且用减振支托架,该板应大于机组底座面积,对机组进行减振。* W' e6 u+ |  O! b5 h0 B6 v7 Z
  
; n3 f+ ]! ~4 t  二、如果噪音过大,可以设置送风和回风消声静压箱。# @: @) z' l  ]- F" |+ R
  
% O* T8 b7 k" ^& v6 \# W: p/ y  三、控制好连接风管内部风速,以不大于3m/s为宜;在风管的三通、弯头、阀门等零部件之间的长度应有3~5倍风管直径的直线距离。
4 q- |; M* B* J- [% p: Z! L& V  
/ h8 A0 m) m1 Y! u  四、中央空调室内机及送风口,不宜安装在用户经常停留的位置正上方,最好有所偏离,安装在走道及吊顶处,美观且人体感知的噪音小。