设为首页收藏本站
搜索
查看: 4246|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

开利19XR离心主机,开机前立即前端空开跳闸?

[复制链接]

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-6 10:15:55 |只看该作者 |倒序浏览
开利19XR离心主机,开机前立即前端空开跳闸?
' l/ A; |$ v  o0 e本单位委托一家维保单位对开利中央空调1000冷吨19XR系列的离心机进行保养:/ R9 G; a. u4 @, k
两项工作同时进行:一:更换冷冻油、油过滤器、冷媒过滤器等。二:进行水处理
( \' U+ l; u0 N' a$ i; Z) D1.保养前有开机调试,面板显示冷凝压力过高,压缩机停机。不到十多分钟自动停机。由于本主机自投入使用长达两年多,均未进行维保。) Q: }9 F2 ]) O  g) a
2.该维保单位先进行水处理,将冷凝器进行通炮,更换油过滤器以及更换将近50升的开利冷冻油。" Q' G: }6 }1 Q# z9 X5 `3 y
3.经过6个小时的预热后,进行试机,没想到的事情发生了:机子在2.5分钟的等待过程中,只听见有三秒左右压缩机启动的声音,前端空开突然跳闸(本机控制柜未跳闸)。
% K0 U! i& B4 O  X0 C+ i3 H5 m# k7 a' J- y
又开了一次,一样跳闸。后来怀疑是冷冻油未进行加热,到12个小时后,第三次开机,仍旧一样跳闸。
( A5 p' l6 S! y% F' i. J6 }7 f9 X
* x1 i' m1 g& I( S1 }0 L探讨:本机在开机前已经使用两年多,虽然冬季停了6个月,但维保前,有开机过,就是由于凝压力高,没办法开过太长时间。为什么通完炮,加了冷冻油后,机子还没启动就跳闸(变电室断路器跳闸,主机电源控制柜未跳闸)

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
2#
发表于 2009-8-6 10:16:17 |只看该作者
1、跳闸时油泵动作了吗,可单独启动油泵来测试一下!3 P2 T( T, s4 f* b6 q% @
2、供电空开是否有故障,误动作?
6 M( a5 p0 B! E( h' X0 U# `3、详细检查,区分出故障是来自机组还是供电系统!
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
3#
发表于 2009-8-6 10:16:19 |只看该作者
首先感谢楼上的故障见解。. ~' W: _( w8 c
本机已经正常使用两年多,在维保前,还开过两次,虽然开不了多长时间,
" \9 B$ D( Q; L% R但是也不存在供电空开误动作,其实刚开始我们也是怀疑
1 e0 S- S2 g) P9 Y) G本单位1000冷吨主机有四台,对第一台进行加油,更换过滤器,一开机就供电空开跳闸。晕死。- i. d  `! a6 I) ~! D1 X- n
其它三台继续进行维保,都不存在啊。% C* t8 F2 b! _7 e; w# M

' P3 Z+ H7 n+ C$ w' ^4 ?0 `) j, o& n! T什么都没动作,两分半的等待时间,机子就跳闸了。1 ~+ v; t; e8 }: A: D" L. N6 J
2 ^3 Q7 D' Y+ n4 V
如果检查,应该如何检查?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
4#
发表于 2009-8-6 10:16:20 |只看该作者
不好意思,刚才问了维保单位,
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
5#
发表于 2009-8-6 10:16:22 |只看该作者
解决方法:3 k& ~$ @: G6 M, i9 Z
1:如果采用正泰接触器,建议更换。(一定要换)
$ q3 T4 f4 @5 U+ }) M2:油泵辅助触点、排气压力开关、大接触器的8个辅助小接触器,确认是否正常。
! E" ?7 h# n9 a6 ~2 M3 o% w3:启动24V继电器确定正常: J! S1 v, G1 v! P# p3 `

, ~; P6 t0 @! e: y! t# \我们是刚维修过这种故障,所以就这几点,排除就会正常
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
6#
发表于 2009-8-6 10:16:29 |只看该作者
就是觉得奇怪啊。
! Z( A' @1 I* P3 z7 k) e' @本来调试还好好的,为什么加完冷冻油,开机就会跳闸了。7 d: Q( ?' v8 ]' f) Z+ v3 {: k! N
真的晕死。
" K7 r0 K& D4 N: N2 z& s9 ?/ [接触器损坏会导致跳供电空开吗。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
7#
发表于 2009-8-6 10:16:36 |只看该作者
都是高手阿   我是看不出问题来
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
8#
发表于 2009-8-6 10:16:39 |只看该作者
把主电源断开,保持控制电源的正常通电再试机,相当于初次使用时,开利初次开机调试时亦是那样要求的.楼主这一问题很明显是越级跳闸了,更换性能良好的开关,尽量不要使用国产的.用ABB,施耐德,西门子之类的.所做的维保均不会造成主机有太大的问题.
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
9#
发表于 2009-8-6 10:16:40 |只看该作者
问题已经找到了。
, y' Z2 C0 o% V维保单位说是供电线路接在铜排上,有些接触不良才导致的。
' @9 Y. n! S. x! o! K% w, Y! v但是,我不是这么认为的。
) n/ M1 C0 e: I, L: p7 E发现跳闸时,我观察过供电断路器脱扣电流的调整钮的位置,
  Z0 [5 o7 }. d但是主机开起来时,却被调整过。& J% }% \) g1 `( x
但问了维保单位,却没人说。晕死,当时工作忙,没安排工程人员去跟。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2025-2-20 14:56 , Processed in 0.121321 second(s), 22 queries .

回顶部