开利19XR离心主机,开机前立即前端空开跳闸?
$ U5 s$ ?# y8 | r& S3 u本单位委托一家维保单位对开利中央空调1000冷吨19XR系列的离心机进行保养:& { \ c* j, b1 F) L. \& v
两项工作同时进行:一:更换冷冻油、油过滤器、冷媒过滤器等。二:进行水处理
( A2 v% t2 F3 v3 c O1.保养前有开机调试,面板显示冷凝压力过高,压缩机停机。不到十多分钟自动停机。由于本主机自投入使用长达两年多,均未进行维保。' z) x1 M; O% y9 L- N& t
2.该维保单位先进行水处理,将冷凝器进行通炮,更换油过滤器以及更换将近50升的开利冷冻油。+ Z H& O& q4 E7 Q ]+ B
3.经过6个小时的预热后,进行试机,没想到的事情发生了:机子在2.5分钟的等待过程中,只听见有三秒左右压缩机启动的声音,前端空开突然跳闸(本机控制柜未跳闸)。/ |" u8 v- \6 w# B' f) b Z1 U* e
/ [. Z7 E. v4 H B% v# h( }& X% I' v
又开了一次,一样跳闸。后来怀疑是冷冻油未进行加热,到12个小时后,第三次开机,仍旧一样跳闸。
# K- E+ N6 L% ]1 ?, n& d. G0 i9 Q. C- \$ p8 h( D$ {; o) Y
探讨:本机在开机前已经使用两年多,虽然冬季停了6个月,但维保前,有开机过,就是由于凝压力高,没办法开过太长时间。为什么通完炮,加了冷冻油后,机子还没启动就跳闸(变电室断路器跳闸,主机电源控制柜未跳闸) |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
1、跳闸时油泵动作了吗,可单独启动油泵来测试一下!: y8 L- o& ~0 W% o. f
2、供电空开是否有故障,误动作?
8 o. s) H5 t, {* M/ Y3、详细检查,区分出故障是来自机组还是供电系统! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
首先感谢楼上的故障见解。0 y4 m! ^& u$ |4 T1 e) t" d$ U
本机已经正常使用两年多,在维保前,还开过两次,虽然开不了多长时间," d, U; p+ | W
但是也不存在供电空开误动作,其实刚开始我们也是怀疑4 H0 _5 d/ ]8 j; B# `
本单位1000冷吨主机有四台,对第一台进行加油,更换过滤器,一开机就供电空开跳闸。晕死。; E0 m& S7 V( T X4 e
其它三台继续进行维保,都不存在啊。
1 _2 y9 t- ]; F' @
5 Z' {; z' V# H什么都没动作,两分半的等待时间,机子就跳闸了。
7 ?, l) b) i, ~
; o& B2 K5 g9 k3 g% o" [# P如果检查,应该如何检查? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-4
- 在线时间
- 6 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 198
- 主题
- 10
- 精华
- 0
- 帖子
- 82
- 金币
- 106
- 积分
- 198
- 精华
- 0
- 主题
- 10
- 帖子
- 82
|
解决方法:
6 u w* P4 `4 y! r1:如果采用正泰接触器,建议更换。(一定要换)- a0 r1 t3 R' X
2:油泵辅助触点、排气压力开关、大接触器的8个辅助小接触器,确认是否正常。8 G. p$ `1 P; Z/ j( \
3:启动24V继电器确定正常% i9 t2 g$ w4 }% E+ f2 i# Z' E' z
2 r5 b" g) G |6 n+ ~& u/ P/ o
我们是刚维修过这种故障,所以就这几点,排除就会正常 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
就是觉得奇怪啊。' h: F e, n3 o1 b7 |! F
本来调试还好好的,为什么加完冷冻油,开机就会跳闸了。
, e& m' F+ x/ a+ d5 f真的晕死。2 G4 K F- |1 o5 H+ j( i# s
接触器损坏会导致跳供电空开吗。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
把主电源断开,保持控制电源的正常通电再试机,相当于初次使用时,开利初次开机调试时亦是那样要求的.楼主这一问题很明显是越级跳闸了,更换性能良好的开关,尽量不要使用国产的.用ABB,施耐德,西门子之类的.所做的维保均不会造成主机有太大的问题. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
问题已经找到了。
9 P f0 J$ v- u- f4 @: f维保单位说是供电线路接在铜排上,有些接触不良才导致的。
6 |) U' U; O% Z% L& ?2 R* Z但是,我不是这么认为的。
+ p3 I+ j, ~% C3 u( t* y5 S$ n发现跳闸时,我观察过供电断路器脱扣电流的调整钮的位置,
& i# W5 B5 j' X. F8 M但是主机开起来时,却被调整过。5 e5 q. R2 U5 R" X N5 \8 V9 A1 I
但问了维保单位,却没人说。晕死,当时工作忙,没安排工程人员去跟。 |
|
|
|
|
|
|
|
|