复叠式制冷机循环系统
: F8 h3 a3 O% ]8 F7 x! S复叠式制冷机循环系统
& I5 B# r* C: I! _3 p& n6 D% c" P) u
复叠式制冷机通常由两个单独的制冷系统组成,分别称为高温级及低温级部分。高温部分使用中温制冷剂,低温部分使用低温制冷剂。高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来使低温部分系统中制冷剂冷凝,用一个冷凝蒸发器将两部分联系起来,它既是高温部分的蒸发器,又是低温部分的冷凝器。低温部分的制冷剂在蒸发器内向被冷却对象吸取热量(即制取冷量),并将此热量传给高温部分制冷剂,然后再由高温部分制冷剂将热量传给冷却介质(水或空气)。# W. e$ D9 s0 t# M2 s6 M8 y- J) F% `$ e
0 M9 d' _! V& D; n复叠式制冷装置是使用两种或两种以上的制冷剂,由两个或两个以上的单级压缩制冷循环组成的低温制冷机.一般用来制取-60~-120℃.
* x, d3 \* ]" p. F ^制冷剂的选择和使用 + |* c* \ m& o+ v
一般情况下:两级复叠R22用于高温级,R23用于低温级;三级复叠的低温装置则采用R22,R23,R14的组合方式;在采取严格的安全措施的情况下,可用C3H8或C3H6作为高温级, C2H4或C2H6等作为低温级制冷剂,在石油,化工等工业低温装置中使用.
. w& |+ p1 {5 R9 N6 ^) A3 ^# ]0 f; Q9 R+ i
提高复叠制冷循环性能指标的措施 4 v ?/ N6 u4 v2 F4 n) h
选取合理的换热温差; & C. |. Z0 b6 o
设置低压级排气冷却器; , J1 Z3 \& ~+ ?
采用气-气热交换器;
$ a3 K8 @9 r) E8 h1 L" q* }2 n( U$ S设置气-液热交换器(回热器);
" Y* v N& M% S8 D低温级设置膨胀容器;
6 \, b; S9 ^5 f. y" x复叠式制冷系统的启动特性. |
|