复叠式制冷机循环系统7 t6 g9 }$ z- f, ~# k" x9 `8 J
复叠式制冷机循环系统
* c7 n7 ]7 e" h- x
' _' e0 e( V; u; ]复叠式制冷机通常由两个单独的制冷系统组成,分别称为高温级及低温级部分。高温部分使用中温制冷剂,低温部分使用低温制冷剂。高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来使低温部分系统中制冷剂冷凝,用一个冷凝蒸发器将两部分联系起来,它既是高温部分的蒸发器,又是低温部分的冷凝器。低温部分的制冷剂在蒸发器内向被冷却对象吸取热量(即制取冷量),并将此热量传给高温部分制冷剂,然后再由高温部分制冷剂将热量传给冷却介质(水或空气)。
; ?+ G; H1 h: H8 v7 J0 h; a \$ M: B3 d- O' H
复叠式制冷装置是使用两种或两种以上的制冷剂,由两个或两个以上的单级压缩制冷循环组成的低温制冷机.一般用来制取-60~-120℃.
' w% p) W9 B" H制冷剂的选择和使用
: M3 k( g/ W. \* x {/ _. j, q一般情况下:两级复叠R22用于高温级,R23用于低温级;三级复叠的低温装置则采用R22,R23,R14的组合方式;在采取严格的安全措施的情况下,可用C3H8或C3H6作为高温级, C2H4或C2H6等作为低温级制冷剂,在石油,化工等工业低温装置中使用. ( F) A6 i+ [# l
6 N" a4 e! {+ ~* J$ A提高复叠制冷循环性能指标的措施
+ I/ a6 D- `% }选取合理的换热温差;
0 M& G* n& ?) n. j设置低压级排气冷却器; : M( o. x( p' L6 l: Y
采用气-气热交换器;
% Y4 H8 `% O5 v4 R- A0 I6 g设置气-液热交换器(回热器); 9 c1 y. t) N: [" r% o) A
低温级设置膨胀容器;
8 @; o! E, J7 f! ~: t' B复叠式制冷系统的启动特性. |
|